千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

摄像机立杆防雷接地问题...

[复制链接]
newsdream 发布于: 2010-4-18 23:12 4100 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大虾:在围墙周围需立3根杆子,在上面装摄像机,在杆子5米范围内均没有超过此高度的建筑(准备在地面上超过 4.5米)。考虑到防雷的需要,准备在杆子上装个避雷针(再咨询一下,不用专业的避雷针,直接用一根前端很尖的金属物能否替代?)用立杆替代接地极,立杆埋入地下 1米,杆子是用 镀锌钢管,请问这样做可行?如果不行,怎么解决?盼回!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yzx0818 发表于 2010-4-19 09:08:00

不可以。镀锌钢管的导电作用并不怎么高于摄像机的铝合金外壳。

建议用10平方铜线从最顶端直连到地下,地下埋入1.5米以后水平向接到铜板。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
newsdream 发表于 2010-4-19 23:09:00

用 4平方的可行啊?要从顶端接吗?还是从避雷针的底部接过来?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2010-4-20 09:31:00

把摄像机立杆做成避雷针,你这是哪里来的设计思想?听谁说的?

 

避雷针就是用来引雷、消雷的。接闪放电时,立杆和摄像机一起带有100%“雷电反击电压”,这个电压又用视频线引导主机上,涉及全系统安全,怎么处理?什么防雷器能抑制“雷电反击电压”而自己不被烧毁?

 

 

你有三根杆子,要做三个避雷针包括接地体,地网,还要保证接地电阻合格,花了大钱,换来的是“自杀”;

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangyouwu 发表于 2011-5-22 00:55:00
摄像机立杆防雷接地是个麻烦事情啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
love紫薇6789 发表于 2011-5-31 11:54:00

可以做基础,在杆体基础坑内打下4跟角钢,和基础法兰焊接在一起,(杆体必须带有避雷针)将摄像机安装位置与杆体保持绝缘,在防护罩中有一个接地螺丝,将这个用线连接,到你的防雷器上。

 

一般我们在高速公路上做机电工程 有两个接地,一个小于10欧 一个小于4欧,两个联合小于4欧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yf8986222 发表于 2011-7-29 22:04:00
防雷不轻信,接地要小心
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2011-7-30 08:24:00
以下是引用love紫薇6789在2011/5/31 11:54:00的发言:

可以做基础,在杆体基础坑内打下4跟角钢,和基础法兰焊接在一起,(杆体必须带有避雷针)将摄像机安装位置与杆体保持绝缘,在防护罩中有一个接地螺丝,将这个用线连接,到你的防雷器上。

 

一般我们在高速公路上做机电工程 有两个接地,一个小于10欧 一个小于4欧,两个联合小于4欧。

又是一个典型的“立杆避雷针化”设计。

立杆接闪时瞬态高电压,闪击距离可达半米到1米以上,“将摄像机安装位置与杆体保持绝缘”——怎么做绝缘?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yh2008 发表于 2011-8-1 22:33:00
最终解决方案呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
czc8888 发表于 2011-8-5 10:37:00
 你能给出一个解决方案吗 你老说别人的不行。大家都很想看看你的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2011-8-6 13:51:00

看看论坛本版块相关内容:

防雷&接地 → 安防系统防雷与接地设计的几点参考建议

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=435963

 

“你能给出一个解决方案吗 你老说别人的不行。大家都很想看看你的方案”——口气很像专业防雷的问题,特点是:回避对立杆避雷针化设计的技术质疑,提出“你说怎么办?”,或“按你说就不用防雷了?”等等。

即使我提不出“怎么办”的办法来,专业防雷哪些隐患设计,也不会变成“合理设计”的。哪个专业防雷能出面解释,大门永远是开着的;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z.x 发表于 2011-8-11 15:36:00
eie1992和公众软件的观点个人完全赞同,还有一点要注意避雷针放不了感应雷和地电压反击的。这么久了终于见到同志了。楼上的太多都是不懂装懂了,我本身就是不懂的一类但是我抱着探讨的目的说的是自己的看法,上面那些行、要多粗的线一类的回答真让我郁闷。
[此贴子已经被作者于2011/8/11 15:37:23编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆