千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助视频光端机的反向控制信号问题...

[复制链接]
presley1984 发布于: 2010-4-15 20:27 590 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟有个工程。室外共6个球机。用五类线做控制线。所有控制线集中到室外交接箱,里面安装光端机。由于实际原因,所有的控制线都是单独布放置交接箱。 然后全部进视频光端机的反向控制信号接口。在机房接收端引出一路485信号进入硬盘录像机。下午调试的时候只有地址码为1的球机可以控制。请教各位高手,这是什么原因呢? 最远距离只有300多米。是线路的问题还是光端机的问题呢? 光端机是8路视频信号,1路反向控制信号的。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
beiwangtongxin 发表于 2010-4-16 14:52:00
有可能是485驱动不够,你加个485分配器试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
光纤设备 发表于 2010-4-16 14:59:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BBQ2010 发表于 2010-4-16 15:03:00

典型的星型485接法照成的信号反射,原因是阻抗不匹配了~~~

 

两个办法:第一花钱买个485分配器。第二,可以试试在最远端的球机出加个120欧姆的电阻(一般球机内部有跳线,查看说明书)!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhongchenghua 发表于 2010-4-19 14:51:00
3楼的兄弟说的方法不错,另外请注意你每个球机的协议和波特率有没有设置好
回复 支持 反对

使用道具 举报