关于电梯干扰的问题!...

[复制链接]
mengchongyuan 发布于: 2010-4-13 15:36 504 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有两部13层楼的电梯,去年没有干挠器,两个电梯监控视频处于无视频状态,然后上了两对抗干挠器,两部电梯都有了视频,而且图像没有什么问题,可是最近几天其中一部电梯在运行过程当中有雪花出现,有时甚至在运行的时候出现一小段无视频信号。换了好几款抗干挠器都不行,把没有问题的抗干挠器换过来还是不行,换了电源也不行,请教各位大虾,还有什么处理方式啊?先谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cowboylau 发表于 2010-4-13 15:56:00

可能是BNC接头氧化了.也可能是电缆的有断口了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
赤威宏 发表于 2010-4-13 16:54:00

照着楼上说的去查下

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
supgj 发表于 2010-4-13 16:57:00

应该是你的视频线或者是电源线/BNC头有问题,请重点查下线路部分

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mengchongyuan 发表于 2010-4-15 16:39:00
谢谢各位的帮忙!所有的BNC头都是重新焊接的,电源线重新接过,线也排查过,都没什么问题?请各位想想有没有其他地方出问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lubinghai88 发表于 2010-4-15 16:56:00
你摄像机供电是哪供的?如果和电梯是一路供电的话重放电源线从机房供。如果电源供电没问题,是不是视频线拉的太紧了?你可以拿点视频线临时放条线试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
FifthDimension 发表于 2010-4-15 18:54:00
电梯干扰是最难查的,有可能的话最好要求甲方让电梯提供随行电缆。 查干扰一般就是用排除法, 1.视频线,2.电源,不要和电梯共用一个,单独从机房方根电源线试试。3.改成双绞线传输,4.改变一下出线位置。 我还碰到更邪的就是摄像机举在手上就是好的,然后在摄像机下面加了个木块就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
BBQ2010 发表于 2010-4-15 19:10:00

会用示波器吗?

 

如果会就好办了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2010-4-15 19:29:00
摄像机是否做好了和轿厢绝缘?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
mengchongyuan 发表于 2010-4-16 10:38:00

电梯用的电是从机房的直供电,用的电缆是电梯专用电缆。请问楼上的兄弟摄像机怎么样和轿厢绝缘啊?