千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]博世6防区键盘和无线门磁奇怪问题 [打印本页]

作者: xiangzhongmao    时间: 2010-4-12 10:18
标题: [讨论]博世6防区键盘和无线门磁奇怪问题
     在一个MT系统的项目里,使用了6防区键盘,和RF3401无线门磁,现在需要通过3401把有线烟感的信号传回6防区键盘。我按照说明夹断了干簧管 然后直接用一根短的导线接入防区,在导线外面串联进电阻,进行测试。设置项有第一防区的属性。然后一个无限遥控器 ,还有就是把无线门磁的ID码通过编入第一防区的第一个无线设备。现在问题来了遥控器能够正常使用 ,门磁那儿我断开电阻后,键盘第一次能报警。然后撤防在布防 在断开 无线接收器的红灯会闪一下。但是在键盘上无任何的反应。如果断一次电,键盘上又能接受到一次报警信号,如此周而复始。也曾经试过用一根导线短路干簧管而不是断开,效果还是如上。 有大侠遇到过类似的问题吗。有的可以探讨下
作者: mini7400    时间: 2010-4-12 10:52

可以这样试一下,不要弄断那个干簧管,门磁的另外一半也与它粘在一起,再去按你的方式串电阻,试一下看。。。


作者: mailthon    时间: 2010-4-12 13:01
 干簧管跟有线烟感还是不能等同的,
在电路上,干簧管的的接口可能驱动能力很弱(电池供电的关系),用线缆接出,负载就大很多了,
可以这样确认: 有线烟感直接用短线接入,越短越好,

确认后,办法只有一个,加大驱动能力,具体要看电路了。

作者: skymax    时间: 2010-4-12 23:07

这个问题在新版DS6R上面已经解决

 

因为在RF3401上,有干簧管输入和门磁两种报警输入,DS6R 1.0不能很好地同时支持他们。

请使用V1.1版的DS6R即可


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-4-13 08:43
[attach]44475[/attach]





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2