1。总线制的报警线路信号线用不着RVVP,RVV就好了
2。原则上是不能把强弱电放一起的,但对射的功率小,放一起倒也无妨,跟视频电源一起走道理一样的,不过条件允许的话最好别,要不然万一甲方一较真,不好过
3。你问的走线方式看不懂,反正电源和信号统统都是并联就行,
4,你走线为什么不用4*1.5呢?左右院墙分两路,用两个开关电源走直流就完了呗?你前端搞那么多变压器坏了检修多麻烦啊
在线路中间安装防水电箱,既经济又实用,这样,强弱电互不影响。
(注:收到你发的邮件后已回复了)
不知道你工程具体情况,只知道上述你描述了少许细节。不过,我觉得没有你想得那么麻烦,用RVVP就行了吧,其实,做总线是最方便的。
谢谢
用直流供电比较好,每个探头下面放个箱子,不是很好看~