楼主请参考,附件的xls文件是我自己做的,工作表一计算放电电流,工作表二查延时时间。希望对你有帮助。
UPS外接电池组延时时间计算方法
1. 等额功率算法
单个蓄电池电压(V) × AH数 × 电池个数 = 负载功率(W) × 延时时间
(实际负载W转换为VA:服务器等设备一般功率因素是0.8,即容量10000VA的UPS其负载功率就是10000 × 0.8 = 8000W)
优点:计算简单
缺点:计算结果不精确(主要是由于计算中没有考虑到电池容量和放电电流的关系。相同电池容量下,放电电流越大,电池放出的总功率越小。
2. 计算放电电流法
计算放电电流的公式是: 放电电流=UPS容量(VA) × 负载功率因素 / (逆变器效率 × UPS终止电压)
以山特10KVA为例: UPS容量:10KVA UPS输出功率因素:0.8 UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC 逆变器效率:0.85 注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换 为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。
放电电流=10000VA X 0.8 /(0.85 × 168)V = 56A
然后根据计算结果查阅蓄电池放电电流表
电池型号 |
恒流放电时间 |
|
Min |
|
|
Hour |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
15 |
30 |
1 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
20 |
6FM24 |
84.00 |
42.00 |
25.00 |
14.50 |
8.80 |
5.10 |
3.50 |
2.80 |
2.40 |
1.25 |
6FM33 |
115.00 |
57.00 |
35.00 |
20.00 |
12.00 |
7.00 |
4.80 |
3.80 |
3.15 |
1.70 |
6FM40 |
130.00 |
66.00 |
40.00 |
24.00 |
14.00 |
8.00 |
5.60 |
4.40 |
3.60 |
2.00 |
6FM55 |
190.00 |
95.00 |
58.00 |
33.00 |
20.00 |
11.00 |
8.00 |
6.30 |
5.40 |
2.90 |
6FM60 |
240.00 |
120.00 |
72.00 |
45.00 |
28.00 |
15.20 |
10.00 |
8.20 |
7.20 |
3.70 |
6FM65 |
220.00 |
110.00 |
65.00 |
39.00 |
24.00 |
13.80 |
9.50 |
7.40 |
6.20 |
3.40 |
6FM80 |
280.00 |
140.00 |
80.00 |
48.00 |
30.00 |
17.00 |
11.50 |
9.20 |
7.60 |
4.10 |
6FM100 |
350.00 |
175.00 |
95.00 |
60.00 |
37.00 |
21.00 |
14.50 |
11.50 |
9.60 |
5.20 |
6FM120 |
420.00 |
210.00 |
112.00 |
72.00 |
45.00 |
25.00 |
17.50 |
13.80 |
11.40 |
6.20 |
6FM150 |
520.00 |
260.00 |
145.00 |
90.00 |
56.00 |
21.00 |
14.50 |
11.50 |
9.60 |
7.70 |
6FM200 |
690.00 |
340.00 |
190.00 |
120.00 |
75.00 |
42.00 |
29.00 |
23.00 |
19.00 |
10.50 |
|