第7个过路人 发布于: 2010-3-31 10:22 264 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      总共四个摄像头,两个红外变倍一体机,AC220V电源输入。2个小红外,DC12V。还有3对栅栏式红外对射。

      1.一个单独AC220V电源走到前端变DC12V供摄像机①,东西走向,不到100m。在监控室西边。

      2.一个AC220V电源,带3对对射,一台220V红外变倍一体机②。摄像机线路东西走向不到100m。在监控室东边。

      3.一个220V红外变倍一体机③在监控室外面的架子上,从上面直接垂直走线下来,进到监控室。

      4.一个12V红外小枪机④,在监控室西北,从北向南走30m左右,从西往东走10m左右,进入监控室。

      东西方向,线路南边是路,路边有强电传输线路。距离不到10m。线路沿院墙栅栏穿PVC管走的。

      现在出现的情况是,①②④号摄像机都有干扰。③号一点都没有。干扰现象是几个小时有,几个小时没有。前段时间在干扰期间②号摄像机会出现黑屏情况。最近两个星期没有黑屏。不确定还会不会出现。无干扰期间四台摄像机图像都很好没有问题。

      干扰程度②>①>④。

      怀疑强电线路上附近有大的变频设备,强电负载不同引起的干扰问题,加了抗干扰器,改善很小。附近有一个小区的变电室,不远的地方一个水泥搅拌站。

      摄像机黑屏是不是跟摄像机本身也有关系?

      求大虾解析!!!非常感谢!!!