gzjyb
积分
帖子
主题
快球控制线采用标准5类网线走,最远的一个不超280米.分别在不同处安装快球,控制线与电源(220V)一齐走,控制都正常,就是快球解码器部分易坏,不知是不是电源磁场过大,击坏快球解码器芯片或其它部件,球机不能控制时视频输出图像是正常的.
在不用重布线的情况下,请问哪位大侠有高招.
使用道具 举报
这种情况是由于电源线与双绞线或者两地地电位相差很大引起。可以用我公司生产的C200D来解决。这种抗干扰器主要是通过光电隔离485数据来起到地电位、漏电等因素引起的控制问题。可打电话01068855970来咨询。
不懂,学习中……
同线传输风险比较大,故障也比较难划分。
有条件的话还是规范化布线。