干扰信号的频率基本上是行频的整数倍,这是由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω而导致阻抗失配造成的。也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠始端串接电阻终端并接电阻的方法去解决。另外,值得注意的是,在视频传输距离很短时(一般为 150米以内),使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时,一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-3-31 11:05:00

这个分析已经有几年了。不贴谱,没有参考价值。

1)若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍,这是由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω而导致阻抗失配造成的.——视频电缆不是75欧姆的不匹配,会产生反射。但是怎么可能反射信号(干扰)是“行频的整数倍”呢?

2)图像上可见的反射信号,以轮廓部位比较明显,只有一条垂直线的反射信号才可能形成竖条,轮廓不会都是一条垂直线吧,人的面部很少见到垂直线,所以这个“干扰现象”也是很少存在的。

3)“解决的方法一般靠始端串接电阻终端并接电阻的方法去解决”——这又是没有根据的。如果是这样,那说明是线缆特性阻抗一定是小于75欧姆。为什么只会小不会大呢?

    转抄别人的东西,最好动动脑筋。也应注明转抄为好。