[求助]分线制红外对射怎么布线?...

[复制链接]
wby1503 发布于: 2010-3-23 13:59 3029 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
分线制红外对射怎么布线?
用的是艾礼富的ABT-100,增加三对红外探头,原先有主机(安尔达AD-206),说是主机自带电源,我知道信号线是一对探头走一根到报警主机。

电源线怎么布?前端供电还是集中供电?

单对投光器和受光器的电源线可以并联用一根吗?用多少V 多少A的电源?

所有的投光器和受光器的电源线可以并联用一根吗?用多少V 多少A的电源?
等待中。。。。。。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ254031180 发表于 2010-3-23 15:53:00

每对对射理论工作电流算200MA

采用集中供电方式

500M内用2*1.0首尾供电最佳

1000M内最好用到2*1.5以上这样选择合理

电源选用18V    ABT的工作电压在11-24V

集中供电施工比较方便

 

[此贴子已经被作者于2010-3-23 16:00:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
acliyi 发表于 2010-4-18 12:35:00
  供电一般都是  集中方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wsb7240 发表于 2010-4-20 09:31:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Nantalsystem 发表于 2010-4-20 12:56:00
学习下.集中供电是不是得考虑距离,线材跟电压呢?