弱电不弱 发布于: 2010-3-21 14:29 2868 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位大虾 本人做的一个小区周界,用的是防博世7400的主机,共有70个防区,系统运行了一年多了,最近有个防区的地址模块坏了(地址是66),更换新模块后会全报故障是什么原因(换了几个新模块还是一样)?请大虾们指教!谢谢啦!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-21 19:34:00

首先要确定是在接入了66号新模块以后全报故障,还是无论是否接入66号地址模块的两种情况下都全报故障,这样就好找出问题所在了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cydj 发表于 2010-3-21 20:21:00
1.先将原有防区在编程0039-0109由06改编成00;看主机是否会报故障,如没报那主机没问题;2.然后将新模块写成0039/06,防区定义不用改;然后看一下主机会报故障否。如报故障那是模块问题,建议换一个;后面想必楼主也会了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
弱电不弱 发表于 2010-3-23 19:38:00
不接模块就不会全报故障,只要一接地址模块就会立马全报故障,地址模块是全新的而且换了3个都不行,至于3楼说是第1条全部改成00应该是把地址全删了,那样当然没有问题了,我的故障地址为66,写的程序是0096 03应该没有问题,其他防区都是这样设置的。