高手解答一下485球机控制问题...

[复制链接]
allcctv 发布于: 2010-3-21 10:36 1919 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我是用两个485设备(设备1:硬盘录像机上的485接口)(设备2:球机键盘)连上同一台球机以后对其进行控制,但是只有设备1(硬盘录像机上的485接口)可以控制球机,而设备2(球机键盘)却无法控制球机,只有当把485接线从设备1(硬盘录像机上的485接口)断开后,设备2(键盘)才能正常工作。而设备1和设备都都能单独控制球机,只要同时接在一个球机上以后,就只有设备1才能工作。

 

 

 

请高手解答一下

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
TCP1231 发表于 2010-3-21 11:44:00
      这是由于录像机与键盘的485接口静态电平不一致造成的,应该把这两台设备的485输出信号引入“485控制信号共享器”,然后由共享器输出信号控制前端球机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chb 发表于 2010-3-21 14:51:00
我单位也存在这样的问题,了解了,谢谢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
noken 发表于 2010-3-21 19:25:00
也想知道啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
PanchoKai 发表于 2010-3-21 22:04:00
新手学习~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
allcctv 发表于 2010-3-21 22:22:00

感谢TCP1231的解答!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
maoblue 发表于 2010-3-21 22:47:00
原来是这样。需要加共享器这个设备是吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cf88 发表于 2010-3-22 09:11:00
如果你的键盘有RX+RX-.那么也可以解决问题。把你的硬盘录像机上的TX+tx-接到键盘的RX+RX-,键盘的TX+TX-接球,这样就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
edisonoym 发表于 2010-3-22 16:53:00

学习一下 好贴要顶