有个客户总共7个摄相机,4个云台。后来添加一个云台。距离大概有200米左

右,一体机是客户自己提供,

 

云台选择是的室外内置解码器球型云台,线路测量没问题,控制线由于不够长,接续了一断60米

左右,不带屏蔽的RVV2*1.0

 

硬盘录像机的型号是:DS-8008M 好像是海康的8路音频的DVR,DVR的后端有3个RJ45接口,一路传输网络,一个是RS485,一个是RS232   咨询厂家,接RS485的是第一,第二根线,根据网线的顺序,应该是橙白跟橙

 

云台是用网络客户端控制的,DVR本身好像无法控制云台的转动,原先的4个云台在肉络客户端那边可以控制。

 

我把云台整个拆到DVR那边,调试,设置好地址,波特率9600,自动协议。仍然不能转动,拿回公司调试没问题,可以转动。

 

希望大家帮忙分析下,是什么原因! 谢谢

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenweidong2007 发表于 2010-3-19 11:02:00
那用码分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jifeng1113 发表于 2010-3-19 14:44:00

我记得海康后面有专门的485接口  不是网线接口的。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dalian710 发表于 2010-3-19 15:49:00
不好说
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
四五老酒 发表于 2010-3-19 16:50:00

海康硬盘录485线要接到:“T+\T-”的位置上,+是485正、—是485负

另外还要看看你云台的协议,地址码,通道号都对上了没,接的那一段485线有没有断开的,量一下通断,