各位前辈小弟新手  希望在实际工程当中得到各位的指导 

1:视频线不同的型号都是多少米范围内信号不衰减?

2:电源线传输多少米之内该用什么型号的?

  希望前辈指点一下  要实际工程当中的数据   不要理论数据

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cnzzsoft 发表于 2010-3-17 11:21:00

实际数据只能说用过多少米没问题,

视频传输75-5同轴电缆我们做过700米的没问题,再远就没做过了。

电源线还是保险点好。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nangrenx1 发表于 2010-3-22 16:02:00
我也是每天看贴无数,基本上不回贴。后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chipsys 发表于 2010-3-23 10:03:00
双绞线传输的指标通常要在厂家标称的距离上减200米左右就比较靠谱。因为通常厂家测试标称都以自身的判断为准,这个没有统一的标准。所以有的厂家就把有颜色的图像截止点作为标称距离,所以最好减去200米比较靠谱。 此外,由于室内测试和室外的差别,需要再减去100-200米。奇脉的标称以视频恢复的3dB点为截止点,所以实际应用与奇脉标称,留出100-200米即可。用户可根据自身判断,在标称距离之内应用。 欢迎各界朋友来电垂询:0755-82922087,详情请登录www.chipmap.com.cn 业务QQ:49843452 邮箱:chipsys@sina.com 杨先生 感谢各位关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zzw84519742 发表于 2010-3-23 13:35:00
75-5的视频线你居然做到700米,是不是没有任何干扰的情况下实现的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
brucehui 发表于 2010-3-23 14:56:00
嗯!学习当中,关于视频线、电源线的规格、特性和运用,请懂的高手 归纳一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
中天利达 发表于 2010-3-23 14:58:00
期待高人出现。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
alwaysco 发表于 2010-3-23 22:34:00

我用过的

75-3 200米

75-5 500米

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tkggtadw 发表于 2010-3-24 12:01:00

我现在也在为这个事发愁呢

现在有一个距离350米的。50个摄像机。谁能给出一个方案

是不是光端机比较好了。还是用又胶线传输啊。

都是走的地埋管

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bcjun229 发表于 2010-3-25 21:07:00
同意9楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小小明 发表于 2010-3-25 21:30:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
kula1981 发表于 2010-3-25 21:33:00
还好,还好,我一般布线的都没这么长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tevin 发表于 2010-3-25 22:18:00
摄像头集中的话可以用光端机啊 省线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wenyanet 发表于 2010-3-25 22:54:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yong198151 发表于 2010-3-25 23:16:00

等有一百分了就可以下了,,能发到QQ邮箱吗~~19833398@QQ.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
greencctv 发表于 2010-3-25 23:18:00
超过500米的,可以考虑用双绞线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
莱克安防 发表于 2010-3-26 17:32:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
eie1992 发表于 2010-3-26 21:06:00
以下是引用chipsys在2010-3-23 10:03:00的发言:
欢迎各界朋友来电垂询:0755-82922087,详情请登录www.chipmap.com.cn 业务QQ:49843452 邮箱:chipsys@sina.com 杨先生感谢各位关注!

奇脉的标称以视频恢复的3dB点为截止点——你这里说的“标称以视频恢复的3dB点为截止点”是什么意思?能解释一下吗?