a. 基本公式:负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数UPS逆变效率≈0.9电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率电池放电效率与 ... a. 基本公式: 负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数 UPS逆变效率≈0.9 电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定: 放电电流 2C 1C 0.6C 0.4C 0.2C 0.1C 0.05C 放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h 放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 b. 计算公式: 负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 c. 计算举例: 例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。 计算: 3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9
得出:电池放出容量= 24.3(Ah) 电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah) 结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)
UPS内的电池放电应该是恒功率放电,应该负载的功率在市电正常与否是不变化的。 电池的放电电流=(负载的表观功率x负载的功率因数)/(逆变器的效率x电池组总电压)。负载的特性的任何变化都会造成放电电流的变化。 UPS肯定没有恒电流放电一说。只是在确定配置电池时,有些电池厂家的电池参数只给出了恒定电流放电的参数(因为电池的同量的定义是按照恒定电流放电来定义的),这时可能要用到恒定电流放电的参数而已 |