1.<span href="http://bbs.hotzs.com/tag.php?name=%CF%B5%CD%B3" class="t_tag">系统</span>通信采用RS-485总线,线材选用2芯屏蔽双绞线。具体要求:铜质,线径0.5~0.75平方毫米,阻抗38~88欧姆/公里,容抗30~50纳法/公里,绞距20毫<br/>
<br/>
<strong>1</strong>.系统通信采用RS-485总线,线材选用2芯屏蔽双绞线。<br/>
具体要求:铜质,线径0.5~0.75平方毫米,阻抗38~88欧姆/公里,容抗30~50纳法/公里,绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米,可以适当降低线的标准,但必须为双绞线)。<br/>
<strong>2</strong>.系统的总线在不加中继器的情况下,总线长度不大于1200米。<br/>
<strong>3</strong>.系统总线不应出现分支情况,如分支不可避免,则必须满足以下三条要求:<br/>
● 分支长度不大于10米;<br/>
● 总线长度之和不超过800米;<br/>
● 该分支线上的设备总数不得超过50个。<br/>
● 所有通信信号线应尽量远离干扰源,信号线应走弱电井,不能与强电(如220伏住宅电源)或射频信号线路(如CATV、大信号音频线)并行走线,若并行走线,距离应大于0.5米。<br/>
● 所有线路的接点必须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式,并做防水及防潮处理,例如,可将对接点焊接后用防水胶带缠紧或用环氧树脂密封处理。<br/>
<strong>4</strong>.信号共地:<br/>
● 同一个网段上的所有设备必须具有统一的信号地,以避免共模干扰。<br/>
● 集中供电时,把同一个网段上的所有电源(包括通讯设备的自带电源)的直流负极直接接到一起组成公共信号地,此时信号地即直流电源地。<br/>
● 单家独立供电时,把同一个网段上所有总线设备的地(黑线)引脚接在一起,由此组成公共信号地。<br/>
<strong>5.</strong> 总线使用线材推荐选型<table class="t_table" style="width: 98%;" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="95"><p style="line-height: 30px; text-indent: 2em; text-align: center;"><strong>布线距离</strong></p></td><td><p style="line-height: 30px; text-indent: 2em; text-align: center;"><strong>信号线</strong></p></td><td width="192"><p style="line-height: 30px; text-indent: 2em; text-align: center;"><strong>电源线</strong></p></td><td><p style="line-height: 30px; text-indent: 2em; text-align: center;"><strong>备注</strong></p></td></tr><tr><td width="95"><br/> 200米内</td><td><br/>
2*0.3mm2,双绞,护套线</td><td width="192"><br/>
2*0.5mm2,平行,护套线</td><td> <br/></td></tr><tr><td width="95"><br/>
200-500</td><td><br/>
2*0.5mm2,双绞,护套线</td><td width="192"><br/>
2*0.75mm2, 平行,护套线</td><td> <br/></td></tr><tr><td width="95"><br/>
500-1200</td><td><br/>
2*0.5mm2,屏蔽双绞,护套线</td><td width="192"><br/>
2*1.0mm2, 平行,护套线</td><td> <br/></td></tr><tr><td width="95"><br/>
1200米以上</td><td><br/>
2*0.75mm2,屏蔽双绞,护套线<br/>
在1200处加中继器</td><td width="192"><br/>
2*1.5mm2,以上, 平行,护套线</td><td> <br/></td></tr></tbody></table> |
|