千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
yanchun0598 发布于: 2010-3-4 20:14 1981 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个大概250米的围墙要安装5个摄像头,围墙距离监控中心100米,这样电源线和视频线要用多少米?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
PEAKe 发表于 2010-3-5 13:16:00
<p>算一算结果就出来了,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hua0785 发表于 2010-3-5 15:22:00
<p>视频线:(750+500)*120%=1500米&nbsp; SYV75-5</p>
<p>电源线:(250+100)*120%=420米&nbsp;&nbsp;&nbsp; RVV2*1.0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不知道对不对,请大家讨论</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报