金刚无敌 发布于: 2010-2-7 22:23 548 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  监控线材的选用以及铺设   Post By:2005-12-27 19:20:00

 


线材选型


1、视频线


摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。


摄像机到监控主机距离>200米,用SYV75-5视频线。


2、云台控制线


云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。


云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。


3、镜头控制线


采用RVV4×0.5护套线。


4、解码器通讯线


应采用RVV2×1屏蔽双绞线


5、摄像机电源线


若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:


摄像机到监控主机的平均距离

34~50m

21~33m

≤20m


电源线规格(2线)

6m2

4 m2

2.5m2

本文转自安防社区,本文原网址为:http://www.dvsbbs.com/dispbbs.asp?boardid=5&id=7325,更多精彩,更多免费资料等着您!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fanbt 发表于 2010-2-7 22:36:00
 学习了,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ztcjy 发表于 2010-2-7 23:50:00
这样工程成本太大了吧?通常是以上标准的1/2
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eiaing 发表于 2010-2-10 14:13:00

做个标记以后参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
userfree 发表于 2010-2-10 15:27:00
学习了,谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
libo19860828 发表于 2010-3-1 14:35:00
点位多我们全用网线····哈哈···省线材,安装枪机一根网线当4根视频线用,距离远点就用好点的网线,管材哪些也身