请教一下:电源线径计算...

[复制链接]
houser 发布于: 2010-2-4 09:45 3934 次浏览 19 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>传输距离1.8~2.5公里,前端设备功率80W左右,工作电压推荐220V,</p>
<p>如果采用200V直接供电,需采用多少平方的线啊,谁有计算公式也行。</p>
<p>谢谢啦</p>
回复

使用道具 举报

已有19人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
melucky 发表于 2010-2-4 11:09:00
3×2.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
an925830 发表于 2010-2-5 09:50:00
3*1.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安防牛人 发表于 2010-2-5 11:18:00
<p>肯定是有压降的。</p>
<p>必须知道线路电流的大小,才可以计算:电流是可以计算的!<br/></p>
<p>电流×电线内阻 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dro1234 发表于 2010-2-5 15:47:00
不太懂,过来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhoulu33 发表于 2010-2-7 14:46:00
4平方的比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sunlk 发表于 2010-3-19 13:02:00
<p>学习一下,可以再详细一点吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
web026 发表于 2010-3-22 21:42:00
是的。能不能再详细一点呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
银翼赤鸟 发表于 2011-11-28 13:10:00
<p>如何计算 线径计算 如何弄 一直找不到方法</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nba6qw00 发表于 2013-7-13 13:21:00
<p>距离2500M,供电220V;电压降允许值&lt;电压10%,220*10%=22V,电压降允许值&lt;22V/2500=8.8mv/M。</p>
<p>参照《电缆载流量对照表》:4MM铜线电压降为11.76,6MM铜线电压降为7.86,(11.76&gt;8.8&gt;7.86),所以你需要至少6MM的铜线。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jswyf 发表于 2013-7-16 19:40:00
<p>我也要学习学习,好东西呀。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qhuang 发表于 2013-7-16 23:31:00
10楼,高手,学习了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jlwangxuefei 发表于 2013-7-17 08:37:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gene1991 发表于 2013-7-17 14:07:00
10L大神。, 共学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zyz8295777 发表于 2013-7-19 10:58:00
<p>是这样子吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
hdnvc 发表于 2013-7-19 14:49:00
那就是3*2.5的就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tmstls 发表于 2013-7-23 13:00:00
向10楼大神学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
橘子味a 发表于 2013-7-24 11:35:00
膜拜10楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ebes2002 发表于 2013-7-24 11:53:00
不懂学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
shengzhanyu 发表于 2013-7-24 13:11:00
距离2500M,供电220V;电压降允许值<电压10%,220*10%=22V,电压降允许值<22v/2500=8.8mv/M。
参照《电缆载流量对照表》:4MM铜线电压降为11.76,6MM铜线电压降为7.86,(11.76>8.8>7.86),所以你需要至少6MM的铜线。


       补充一下前端负载设备是什么东西,可以优化一下