[求助]honeywell 6139键盘显示‘system 123456 stat...

[复制链接]
maiwp1 发布于: 2010-1-24 21:42 1972 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
honeywell 6139键盘显示‘system 123456 status NR*RR' 是什么故障呢??请教各位!!!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2010-1-25 17:10:00

这不是故障:他的意思是,

第一个子系统未准备

第二个子系统已准备

第三个子系统有报警

第四个子系统已准备

第五个子系统已准备

第六个子系统有报警

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maiwp1 发表于 2010-1-25 20:44:00
谢谢 收到 那该怎样处理这些信息,回复正常准备姿态呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maiwp1 发表于 2010-1-25 20:46:00
怎样消除这些信息呢 让他回复到准备状态呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
blue169 发表于 2010-1-26 10:11:00
输入密码+*+对应子系统号就可以查原因了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
maiwp1 发表于 2010-1-26 16:56:00
进入 第四 五子系统提示 'entry not allowd' 怎么回来,是默认的编程密码,怎么进去不了呢 进去发觉第一 三 子系统都提示有防区故障 第三防区没提示哪个报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
blue169 发表于 2010-3-18 23:00:00
在编程中没有选择,允许子系统可跳转,2*18要对每个子系统编程一次,每次编程只能编程一个子系统.