单位要新盖办公楼,新建机房,机房设备要不间断供电,领导问要多大的UPS。我们机房网络设备大约有50个机柜,按1000台设备规划。我第一次干这个,对ups一点也不懂,请高手给点建议。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jackie0506 发表于 2010-1-22 11:21:00
你是1000台什么设备?全是2U服务器?如果全是2U机架式服务器的话,50个柜子还是稍微有点挤的。兄弟你哪里的,方便的话留个联系方式,我是专业做机房设计与规划的,或者可以加我QQ:447683001.我可以提供一些帮助。
[此贴子已经被作者于2010-1-22 11:21:23编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xin091827 发表于 2010-1-22 12:34:00
依据负载功率计算,不知道你的负载是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2010-3-21 20:35:00

你先看现有多少设备,总计的功率是多少W,*1.25,就是你第一次要配的UPS功率。

考虑到你的机房设备比较多,但也不是一次到齐,可以根据实际情况先配一台或几台。

UPS选型的时候,选可以并机的,以后加了设备,再加一台同系列或型号UPS,并机工作即可。

现在好多大一点的厂家,支持多台并机的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
taoqianjin 发表于 2010-3-27 11:13:00
先用一台200KVA的,不够的话可以并机使用增加
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
newhappy 发表于 2010-3-30 21:16:00
这个你得根据你的设备来计划这个负荷量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
勇敢的豆腐 发表于 2010-3-31 08:49:00
要从负载来计算呀,你得算清楚1000多个是什么设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
XDCH2819 发表于 2011-3-7 20:34:00
你这也太笼统了,1000台设备是啥啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiaomei9012 发表于 2011-3-7 23:39:00
50个柜子平均一个柜子要放20个,真是有点挤,一般一个柜子通常3KW,主要看你放什么东西,当然按常理来说你的柜子肯定远远超过这个数,最好细化一下设备功率在说
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
suntom 发表于 2011-3-10 08:38:00
如果都是存储设备',负荷比普通要大一些',尽量采用具备并机功能的ups ,建议使用艾默生或者雷诺士的机子,考虑主备设计,如果你对安全系数高的话,主备是必须的,一次意外断电足以让你丢到饭碗
回复 支持 反对