千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

220V与视频线并行的干扰问题 新手求助...

[复制链接]
xxkonlan 发布于: 2010-1-18 11:52 3142 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    新手,请大家指教。

   创业初期,工程做得少,现在都是小工程,几个点的活。

   总是采用从计算机(室内)接220V引到摄像机再变压,是220V和视频线并行。有时长距离有干扰,但是干扰不知是电源线并行引起还是其它干扰引起,20-30米没问题。 如何处理。

另干扰强度和什么有关系啊,打个比方,两根220V电线 其一走1A电流,其二走10A电流

这样两根电线的干扰强度应该也是不一样的吧。

请大家赐教

[此贴子已经被作者于2010-1-19 16:14:28编辑过]
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xxkonlan 发表于 2010-1-18 12:36:00
自己顶。请大家说说。感激不尽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lymc 发表于 2010-1-18 17:07:00
不知道帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xx0xx0 发表于 2010-1-18 22:02:00

      按经验来说220V与视频线,供管,同槽是没什么干扰的,但是视频线必须是国标,非标的屏蔽网编数不够,而且屏蔽网内编入了镀铜铁丝的,这样防干扰能力变弱。

     按标弱电综合布线来做的话,肯定是分管,分槽,而且电源与视频线槽管还需相隔500mm以上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
龙泉天下 发表于 2010-1-18 22:22:00
这样的事情在工程上经常发生的,一般都是采用线管和绝缘线,如果是小工程成本当然很关键了,但是也希望记得20几米(就算10个头,也不过用200米线而已,不算太亏)的国标线你使用上了也防止了以后因为线路所造成的隐患呀.我很提倡接工程的时候一定要做好做完善,利润小就更跑不起了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jdd2000 发表于 2010-2-25 12:20:00
确实,用国标线对后期的维护有很大的保障,不然等你线拉好了再发现是线的问题,你就麻烦大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
montcano 发表于 2010-2-25 17:15:00
以下是引用xxkonlan在2010-1-18 11:53:00的发言:

    新手,请大家指教。

220VAC是属于强电,应该走强电桥架,视频线属于弱电应该走弱电桥架!

怎么能走同一条路线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
vklkqffpp 发表于 2010-2-25 17:29:00

别听他们的,一起走也没问题,切,我做的好多工程,都是一起走的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
宇博 发表于 2010-2-26 11:12:00

4楼说的很在理,好的视频线走在一起也没有太大影响,但是也不是绝对的。具体问题具体分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cnwwyd 发表于 2010-2-26 11:32:00
自己都知道不行,干吗不分开
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
nnm200 发表于 2010-2-26 14:10:00

应该还是分开敷设较好一些

我们是做电缆的,有个客户在长春轻轨的项目中遇到了此类问题,220照明线与视频线同时敷设了,在监视器屏幕上出现了斜向下的条文,后来分开敷设就没问题了。声明一下他用的不是我们的电缆,我们当时给他提了2个建议,一是若环境允许还是分开敷设,二是更换视频线型号,由75-5换为75-9,或是换为双屏蔽的视频线,当然这样成本会增加了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
shiwen8110 发表于 2010-2-26 14:21:00
强电如果实在没办法要和视频线一起走,分开走,两者相距要30-50厘米,个人建议交叉处用镀锌管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
kinkia 发表于 2010-3-1 13:34:00

学习了!

顶一下!

希望多发一些这样的东西供学习之用。

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wiwiok 发表于 2010-3-1 13:53:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wiwiok 发表于 2010-3-1 13:53:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wiwiok 发表于 2010-3-1 13:53:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zzwangkefeng 发表于 2010-11-5 09:39:00

正规军是不会把强电和弱电走在一起的  但很多非正规的为了省事走在一起的也很多(这样子走线就建议使用强电带屏蔽和弱电带屏蔽的线 万一线铺好了 出现干扰就不好解决了)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
不可一自 发表于 2010-11-5 10:02:00
要分先
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
laowh79 发表于 2010-11-5 10:10:00
11楼与17楼说的都对,按规定是不能与220V的电源走一根管,但如要走的说只要是视频线好及接头包的好那也是没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城