<a name="_Toc40699266"><font size="2">概述</font></a>
<p>综合布线系统是一项实践性很强的工程。它是现代社会信息化的必然产物,是多功能、智能型大楼的必然要求。综合布线系统对基于各种系统资源的大楼总体功能的发挥并保持各部门长期、高效率的运转发挥着重要的作用。</p>
<p>综合布线系统最初产生于八十年代初期的美国,是随着通信技术和计算机连网技术的发展而发展起来的,八十年代末期综合布线技术在设计、产品、标准、测试等方面取得了突飞猛进的发展;欧美许多发达国家对其特别重视,并先后制定标准对其进行规范,其中被许多国家广泛采用的有美国电子工业协会/电信工业协会制定的 TIA/EIA 568A 标准和国际标准化组织制定IS0/IEC 11801标准;这两个标准的制定对促进综合布线技术的普及和计算机网络技术的发展奠定了基础;我国对综合布线技术的推广应用也非常重视,并于1997年由中国工程建设标准化协会制定了国内第一部结合国情的综合布线标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:95);1997年该标准得到了进一步完善,其新标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)对抗干扰、防噪音、防火、防毒等关键技术方面作出了新的规定;同时《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(89:97)也相继出台,这对规范我国综合布线产业无疑将产生积极的影响。</p>
<p>完善的布线系统工程必须完成六个方面的工作: 方案论证、系统设计、工程施工、系统验收、文档说明和应用培训。</p>
<p>方案论证: 针对用户的应用功能和建筑特征, 结合用户在未来十五至二十年内业务发展的趋势,提出合理的设计方案。</p>
<p>系统设计: 根据应用的特点,选择满足应用条件的性能价格比最佳的系统产品,在此基础上提出有针对性的系统设计。</p>
<p>工程施工: 需要完善的施工设计图纸,有经验的工程施工队,严格的质量控制管理措施,明晰的施工进展计划,高质量地完成工程施工。 </p>
<p>系统验收: 在系统施工完成之后,需要对工程作全面的验收测试,测试应明确测试程序、测试方法、测试设备、测试参数、结果确认和质量保证体系申请等环节。</p>
<p>文档说明: 文档是用户日后应用和维护布线系统的重要依据,完整的文档系统应包括施工图纸、施工记录、测试报告、产品说明、接线代码和标识等。</p>
<p>系统培训: 除由厂商提供的产品培训之外,工程承包商应对工程的应用和维护向用户方技术人员作出详尽的解释,并指导其在现场操作。</p>
<p>随着技术和应用的发展, 综合布线系统包含了更多的范围,除应用于语音和数据的双绞线布线系统外, 还可包含于应用于有线电视传输的CATV布线系统, 应用于广播系统的音频传输布线系统和应用于楼宇自动化和门禁系统的布线系统。本方案设计针对贵学院计算机网络和通信应用的特殊情况,选用网络布线产品,结合装修工程作出具体细致的分析和设计。方案要求既要充分满足计算机网络和通信应用的需要,又要配合装修,作到工艺精美。</p>
<p></p>
<h1><font size="2">一、 布线系统设计依据的标准</font></h1>
<h4><a name="_Toc40699268"></a><a name="_Toc39258005"><font size="2">1. 设计标准</font></a></h4>
<p>本方案设计依据的标准:</p>
<p>1. EIA/TIA 568B标准</p>
<p>2. CECS 72:97 <<建筑与建筑群综合布线系统设计规范>></p>
<p>3. CECS 72:97 <<建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范>></p>
<p>4. YD/T 2008-93 <<城市住宅和办公楼电话通信设施设计标准>></p>
<p>5. YDJ26-89中华人民共和国邮电部标准<<通信局(站)接地设计暂行技术规定>>(综合楼部分)</p>
<p>6.开放式布线系统设计手册</p>
<p></p>
<h4><a name="_Toc40699269"></a><a name="_Toc39258006"><font size="2">2. 标准的选择</font></a></h4>
<p>智能建筑已经形成一种新的产业,作为其基础的综合布线系统早已制定出相应的标准,目前最具代表性的标准有二个:一个是ISO/IEC1801标准,另一个是EIA/TIA568B标准。ISO/IEC11801标准是由国际标准化组织颁布的综合布线系统国际标准,EIA/TIA568B标准是由美国电子工业协会和电气工业协会颁布的综合布线系统国家标准。</p>
<p>这两个标准在规范布线系统设计原理方面是相同的,在性能价格比方面,现行主要选择EIA/TIA568B标准,具体介绍如下:</p>
<p></p>
<p>标准规范了布线系统设计的四个方面的要求,这四个方面是:</p>
<p>系统设计所选择的传输介质必需符合标准规定,EIA/TIA-568B标准则适用于非屏蔽系统和光纤布线系统。如下表所示:</p>
<p>传输介质对比表:</p>
<p align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="585" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="139">
<p align="center">传输介质</p></td>
<td width="315">
<p align="center">用 途</p></td>
<td width="132">
<p align="center">EIA/TIA 568B</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="139">
<p>3类 UTP</p></td>
<td valign="top" width="315">
<p>语音和小于带宽10MBPS的数据传输</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>有定义</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="139">
<p>5类 UTP</p></td>
<td valign="top" width="315">
<p>语音和带宽小于155MBPS的数据传输</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>有定义</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="139">
<p>5类 STP</p></td>
<td valign="top" width="315">
<p>语音和小于带宽155MBPS的数据传输</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>无定义</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="139">
<p>超5类UTP</p></td>
<td valign="top" width="315">
<p>语音和带宽小于155MBPS的数据传输</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>有定义</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="139">
<p>6类UTP</p></td>
<td valign="top" width="315">
<p>语音和带宽小于1000MBPS的数据传输</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>有定义</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="139">
<p>62.5/125多模光纤</p></td>
<td valign="top" width="315">
<p>带宽1GMBPS的数据传输</p></td>
<td valign="top" width="132">
<p>有定义</p></td></tr></tbody></table></p>
<p>一般认为,屏蔽系统在电磁辐射和抗干扰性方面要优于非屏屏蔽系统,欧洲一些国家的标准推荐在外界干扰信号频率大于30MHZ时使用屏蔽系统,它关系到系统的安全和人员的健康。在我国由于屏蔽系统的造价较高,且安装较为复杂,一般只用在比较特殊的场合如:保密性要求比较高的地方或者是电磁环境较为复杂的单位。</p>
<p>近两年,国际标准化组织于1997年在德国幕尼黑召开有关新一代布线系统标准化会议以来,有关超五类布线系统一直争论的很激烈, 直到最近才完成有关测试参数的定义。新标准对于ACR的定义较过去严格,同时增加了对ELFEXT和POWERSUM ELFEXT,LCL的测试要求。对现场测试的标准也做了修正,由TSB95代替原来的TSB-67。</p>
<p></p>
<p>EIA/TIA568B都对系统结构设计(如下图)作了规定,它包括以下七个子系统:</p>
<p align="center"> </p>
<p>工作区子系统(WORK AREA SUBSYSTEM):</p>
<p>工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,它包括:连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上(防水)型、桌上型等多种;标准有:RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。</p>
<p align="center"></p>
<p></p>
<p>水平布线子系统(HORIZONTAL SUBSYSTAM), </spa, N></p>
<p>水平布线子系统将电, 缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用3类、<s, PAN="PAN" ,>5类或超五类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;3类、5类及超五类双绞线都是由4对24-AWG的对绞铜线组成;3类线在10MBPS应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米;5类线在155MBPS时可传输80米、在100MBPS时为100米;超五类在155Mhz时传输距离可以达到100米。速率更高时可采用光纤。</p>
<p></p>
<p>垂直干线子系统(RISER BACKONE SUBSYSTEM)</p>
<p>指各搂层配线架与主配线架间的干缆:可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用;其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来,在本方案中因楼层全部连到同一个配线间, 所以没有这一部分。</p>
<p></p>
<p>布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM)</p>
<p>由楼层配线架组成,其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接,布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上,只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接,极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整;光纤连接时,要用光纤配线箱,箱内有多个ST或SC连接器安装口;其线路弯曲设计符合62.5/125μM多模光纤的弯曲要求,光纤接头采用ST或SC型,由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成,光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接,配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他子系统,并对它们通过跳线进行管理。</p>
<p></p>
<p>设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM)</p>
<p>设备间子系统由主配线架和各公共设备组成,它主要功能是将各种公共设备(如:计算机主机,PABX、各种控制系统、网络交换设备等)与主配线架连接起来,该子系统还包括雷电保护装置。</p>
<p></p>
<p>建筑群室外连接子系统(CAMPUS BACKBONE SUBSYSTEM)</p>
<p>本子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另外一些建筑物的主配线架的连接系统。与垂直子系统类似,通常采用光纤或大对数电缆连接,它是整个布线系统的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信所需的硬件,其中有电缆、光缆,和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。</p>
<p></p>
<p>管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM)</p>
<p></p>
<p>一个完整的布线系统工程应该包括:工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用说明等材料,对这些材料进行整理归档交由用户保存以备系统的使用和维护。</p>
<p></p>
<p>EIA/TIA-568B标准对布线系统工程测试的参数及其基本要求作出了规定,对于双绞线测试的具体参数如下:</p>
<p></p>
<p align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="118">
<p align="center">参数性能</p></td>
<td width="303">
<p align="center">描 述</p></td>
<td width="160">
<p align="center">EIA/TIA-568B标准</p></td></tr>
<tr>
<td width="118">
<p>最大长度</p></td>
<td width="303"><br/></td>
<td width="160">
<p>小于等于100米</p></td></tr>
<tr>
<td width="118">
<p>衰减</p>
<p>( Attenuation)</p></td>
<td width="303">
<p>一个与线的长度,材质和端接工艺有关的参数。</p></td>
<td width="160">
<p>在100MHZ时的最大值小于22DB</p></td></tr>
<tr>
<td width="118">
<p>近端串扰</p>
<p>(NEXT)</p></td>
<td width="303">
<p>表征线缆中某一对双绞线上信号传输时对相邻线对的电磁干扰强度衰耗。</p></td>
<td width="160">
<p>在100MHZ时的最小值大于23.2DB</p></td></tr>
<tr>
<td width="118">
<p>直流回路电阻</p>
<p>(DC Resistance)</p></td>
<td width="303">
<p>表征线对之间阻抗平衡特征的参数,与线路长度有关。如果端接不良或线缆有缺陷,参数将发生明显变化。</p></td>
<td width="160">
<p>在100米时5类双绞线最大值小于40欧姆。</p></td></tr>
<tr>
<td width="118">
<p>阻 抗</p>
<p>(Impedance)</p></td>
<td width="303">
<p>在100+/-15%的范围内变化,变化的连续性是表征线路性能的重要依据。</p></td>
<td width="160">
<p>100+/-15%欧姆</p></td></tr>
<tr>
<td width="118">
<p>分布电容</p>
<p>(Capacity)</p></td>
<td width="303">
<p>表征双绞线线对之间平衡性能的特征参数</p></td>
<td width="160">
<p> 小于3300PF</p></td></tr></tbody></table></p>
<h1><a name="_Toc40699270"></a><a name="_Toc39258007"><font size="2">二、 开放式布线系统</font></a></h1>
<h4><a name="_Toc40699271"></a><a name="_Toc39258008"><font size="2">1. 布线系统的类型</font></a></h4>
<p>目前国内用户采用的布线系统有三类:开放式布线系统、结构化布线系统、模块化布线系统。三种布线系统的特点比较如下: </p>
<p></p>
<p>三种布线系统类型的比较表</p>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="629" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="56">
<p align="center"> </p></td>
<td width="212">
<p align="center">开放式布线系统</p></td>
<td width="189">
<p align="center">结构化布线系统</p></td>
<td width="172">
<p align="center">模块化布线系统</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">设</p>
<p align="center">计</p>
<p align="center">思</p>
<p align="center">想</p></td>
<td width="212">
<p> 对一个大型的布线系统而言,用户在未来10-20年的时间里的各种应用是在设计时无法准确知道的,而布线系统必需满足这些应用的要求,因此布线系统应具有灵活的结构满足用户根据需要配置又保证系统性能良好。</p></td>
<td width="189">
<p> 不管任何一个用户的系统,也不管任何一种实际应用,都可以按照厂商设计好的一种模块结构进行组合来满足用户的所有要求。</p></td>
<td width="172">
<p> 与结构化布线系统的思路相似,但在安装,操作和管理方面的技术难度较大。</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">结</p>
<p align="center">构</p>
<p align="center">特</p>
<p align="center">点</p></td>
<td width="212">
<p>1 可拆开式模块组合</p>
<p>2 接口与接线分离</p>
<p>3适配接口齐全且可选</p></td>
<td width="189">
<p> 接线与接口模块合而为一,且固定与接线板上,不能分开。</p></td>
<td width="172">
<p> 只有接线模块,没有接口模块。</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">支</p>
<p align="center">持</p>
<p align="center">介</p>
<p align="center">质</p></td>
<td width="212">
<p> 可同时支持多种传输介质,如屏蔽和非屏蔽双绞线。</p></td>
<td width="189">
<p> 只能支持一种传输介质,屏蔽或非屏蔽的双绞线。</p></td>
<td width="172">
<p> 只能支持一种传输介质,常见的是非屏蔽的。</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">支持</p>
<p align="center">接口</p>
<p align="center">适配</p></td>
<td width="212">
<p> 采用内置式平衡不平衡变换器与接口集成,可支持所有的计算机网络和数据,图象传输接口。</p></td>
<td width="189">
<p> 采用外置式平衡不平衡变换器,与RJ-45接口跳接适配,满足大多数计算机网络,数据和图象的传输要求。</p></td>
<td width="172">
<p> 采用外置式平衡不平衡变换器,与RJ-45跳线跳接适配,满足大多数计算机网络,数据和图象的传输要求。</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">单位</p>
<p align="center">成本</p></td>
<td width="212">
<p> 与结构化布线系统相近</p></td>
<td width="189">
<p> 与开放式布线系统相近</p></td>
<td width="172">
<p> 较前二者低。</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">扩展</p>
<p align="center">灵活性</p></td>
<td width="212">
<p> 扩展灵活性高而且适配器齐全,扩展成本低。</p></td>
<td width="189">
<p> 扩展灵活性较前者低且成本较高</p></td>
<td width="172">
<p> 扩展灵活性最差且成本最高。</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">维护</p>
<p align="center">费用</p></td>
<td width="212">
<p> 在三种布线, 系统中,开放式布线系统, , 对维护人员的技术要求最低,费用最少。</p></td>
<td width="189">
<p> 要求维护人员具有较多的专业技术知识和技能,维护费用较高。</p></td>
<td width="172">
<p> 要求维护人员熟悉布线专业技术知识和技能,维护费用高。</p></td></tr></tbody></table></div><br/>
<h4><a name="_Toc40699272"></a><a name="_Toc39258009"><font size="2">2. 选择布线系统的参考因素</font></a></h4>
<p>1、产品体系是否满足EIA/TIA568B标准的要求;</p>
<p>2、布线系统产品系列是否完善;</p>
<p>3、产品生产是否符合ISO9000系列质量保证体系认证;是否通过UL,CAS检验;</p>
<p>4、根据用户特定的情况,是否满足设计和应用的需求;</p>
<p>5、是否有切实可行的长期质量保证体系。</p><br/>
<h4><a name="_Toc40699273"></a><a name="_Toc39258010"><font size="2">3. 布线系统</font></a></h4>
<p></p>
<p><a name="_Toc39258011">1</a>.布线系统的特点</p>
<p>布线系统具有系统完善性和制造工艺的精确性。它有以下几个特点:</p>
<p>A. 系统的完善性: 开放式布线系统可以为用户提供的系统有结构化布线系统,开放式布线系统,光纤布线系统。</p>
<p>B. 支持完善的传输介质:布线系统支持超五类非屏蔽/屏蔽双绞线综合布线系统,光纤到桌面布系统。</p>
<p>C. 制造工艺的精确性:开放式布线系统特别强调管理子系统及信息墙座接口的制造工艺,因为不管是计算机网络还是话音系统或楼宇自控系统,其物理故障90%以发生在布线系统的连接部位。布线系统所有连接触部分都镀金或镀铂,非接触部分镀镍。在结构设计时做到接触配合公差最小。</p>
<p></p>
<p><a name="_Toc39258012">2</a>.超五类布线系统在各子系统中应用的产品选型参考</p>
<p></p>
<p>★ 工作区子系统:</p>
<p></p>
<p>工作区子系统由安装在各房间内的信息墙座和连接墙座与终端设备的跳线组成,可满足语音、数据终端、计算机、监控器等设备的通信要求。信息插座的外型较多,用以满足各种不同的应用环境。常用的有墙上型、桌上型、地面(防水)型。信息插座根据传输介质的不同有两大类型:</p>
<p></p>
<p>(1)双绞线类</p>
<p> 英式双口面板 </p>
<p> RJ-45超五类模块 </p>
<p align="center"> </p>
<p align="center"> 超5类RJ45模块 英式双口面板</p>
<p> (2)光纤类:</p>
<p> 19’’24口光纤配线架 </p>
<p></p>
<p>★ 水平子系统</p>
<p></p>
<p>水平子系统是由传输介质构成的,传输介质的选择是布线系统工程的关键因素之一。设计,施工,技术和工艺等都与选择的传输介质有关。</p>
<p>用于水平子系统的传输介质有双绞线和光纤两种,其中双绞线有屏蔽和非屏蔽,每种都有五类和超五类两个类型。</p>
<p>双绞线类:</p>
<p> 超5类新型防伪4对UTP </p>
<p>光纤类:</p>
<p> 4芯室内光纤 </p>
<p> 6芯室内光纤 </p>
<p></p>
<p>★ 垂直干线子系统</p>
<p></p>
<p>垂直干线子系统在传输性能要求上与水平子系统相同,但在应用方面的要求却有所不同,因为垂直子系统中线缆是沿着竖井垂直安装,所以线缆的自重的影响必须考虑。在工程实践中,通过两个方法来解决这个问题:一是选择有增强铠皮的大对数电缆;另一方面是将其合理安装在垂直线槽中。</p>
<p> 对于数据系统,以下产品可以考虑作为垂直子系统传输介质:, <o, :p></p>
<p> 超5类25对非屏蔽双绞线 </p>
<p> 5类25对非屏蔽双绞线 </p>
<p> 6芯室外光纤 </p>
<p> 12芯室内光纤 </p>
<p> 或 3类25对非屏蔽双绞线 </p>
<p></p>
<p><sp, AN="AN" >★ 管理区子系统</p>
<p> 应用于管理区子系统的产品有开放式布线系统、结构化布线系统和模块化布线系统。本方案设计时采用的是结构化布线系统产品,参考型号如下:</p>
<p> 48口超五类配线架 </p>
<p> 24口超五类配线架 </p>
<p> 1U”理线架 </p>
<p> 100对19”超五类鱼骨架 </p>
<p> 24口机架式光纤终端盒 </p>
<p>19”标准机柜 </p>
<p align="center"> </p>
<p align="center">超5类48口配线架 超5类24口配线架</p>
<p> ★设备子系统</p>
<p></p>
<p>布线系统厂商并不提供设备子系统产品,但该子系统是整个布线系统的重要组成部分,主布线柜的设计要与之很好地配合。在具体设计的部分里,还将详细讨论这个问题。</p>
<p></p>
<p>★ 管理子系统</p>
<p></p>
<p>为大楼布线系统提供完善的设计和管理软件,它包括两个部分:设计软件和标识软件。</p>
<p>结合现场施工记录文档,测试记录文档,应用说明文档,培训资料文等,根据EIA/TIA568B标准和EIA/TIA606标准构成完整的管理子系统。</p> |
|