千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]电厂监控双绞线传输干扰问题...

[复制链接]
hualinli 发布于: 2010-1-8 22:12 3662 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在做的项目是一个电厂的输煤监控,有几个点 距离大概200-400米,采用双绞线传输图象,在传输过程中出现干扰,该如何解决?已确定是传输过程中与强电线距离过近产生干扰。

回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sgtv 发表于 2010-1-8 22:29:00

除了使用干扰器之类的设备    不过就算使用了  效果也不敢保证!

 

不想重新拆线重走 最直接的办法办法就是剪断被干扰那段   重新换个位置   拉根线接起来!  双绞线对于这些我感觉很好控制!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wy882200 发表于 2010-1-9 10:25:00

直接宣判:死刑!!!缓期三年执行!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jxk0451 发表于 2010-1-9 10:41:00

干扰太大了,考虑换线缆吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xdkj 发表于 2010-1-9 12:43:00
考虑换射频传输吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2010-1-9 13:46:00
让传输器厂家解决,不是具有“超强的抗干扰能力”吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sgtv 发表于 2010-1-9 20:50:00

什么超强抗干扰能力哦  我的供货商一般都会嘱咐  一定要远离强电

 

我们布线的时候也特别注意        就是市电  我也会隔开至少1M的距离!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lqiang821206 发表于 2010-4-21 16:13:00
可配备无源双绞线收发器,可抗干扰,保证图像质量
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
callnet 发表于 2010-4-21 18:03:00
5楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pg_daxia 发表于 2010-4-22 09:21:00
我做过这样的项目,主要是电缆接要做好,不要让线缆上产生磁场
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pg_daxia 发表于 2010-4-22 09:21:00
我做过这样的项目,主要是电缆接地要做好,不要让线缆上产生磁场
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
daishaoqin 发表于 2010-4-22 09:25:00
考虑,用光纤吧!以前我们也有过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mrcxd 发表于 2010-4-22 09:28:00
穿金属管试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
laoq 发表于 2010-4-22 14:15:00

我们公司的监控点都是我自己做的,用的是双绞线有源收发的。

在车间内走线,而且是跟动力电缆共架走线,

车间内N多大功率电机,普通的、变频的都有,而且是24小时工作的那种。

 

没发现明显的干扰啊。

楼主用的是有源还是无源的?

不过即使同是有源的,我在对比测试中也发现,不同牌子相差甚远。

如果是无源的,更换有源试试,有源的话,多测试几个牌子,而且用屏蔽线反而更加不好,调试需要点耐心。

[此贴子已经被作者于2010-4-22 14:19:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zzzzbb 发表于 2010-4-22 14:33:00

学习了。呵呵,正要找电厂的监控资料呢

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tangjian0409 发表于 2010-4-22 14:52:00

学习中

[mp=500,300,true]http://[/mp]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qwe365 发表于 2010-4-23 07:35:00
要用有源的,无源肯内不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
allan007 发表于 2010-4-23 09:28:00
穿金属管,金属管接地,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zw898 发表于 2010-4-23 10:17:00
中间最好再来个光隔离,两头无电气联接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
fujjie 发表于 2010-4-23 11:15:00

换线吧

回复 支持 反对

使用道具 举报