<p>Honeywell 5000系统,A点:1台XL50控制器;B点:1个SmartIO;C点:1个SmartIO;A、B、C之间通过LON总线手拉手连接,A距B:60米;B距C:40米。发生一系列奇怪现象:</p>
<p> </p>
<p>1)对A Commision不成功,但对B、C Commision却能成功,但若断开B、C与A之间的LON总线,则对A Commision成功。运行CARE的笔记本在A侧; </p>
<p> </p>
<p>2)将B、C拆下移至A旁边,就近连接,则对三者Commision均可成功; </p>
<p> </p>
<p>3)无论通过何种方式,对A、B、C 三者Commision成功后,通过XL-Online对B点、C点的IO点进行监测,发现均无反应;在Lon总线一端加可调电阻,在某一阻值范围,C点IO点反应正常,B点仍无反应;在LON总线两端加电阻,均无反应;断开B、C之间的LON总线连接,即仅测试A、B之间的通讯,发现在A侧加某一阻值电阻时,通讯正常; </p>
<p> </p>
<p>4)由于并未采用经过认证的LON总线线缆(现场用线为RVSP-2*1.5,线径足够,但绞度差得远),决定在现场临时敷设了6类UTP替代原有线缆,结果竟然与RVSP线缆效果类似; </p>
<p> </p>
<p>5)努力2、3天后,今日忽然发现,仍然用原RVSP线缆,不加电阻,仅连接A、B,居然通信基本正常,而原来是根本没有反应的;说基本正常,是因为B点的DI点、AI点通信正常,但DO、AO点无法通信。 </p>
<p> </p>
<p>请高手分析一下可能的症结在哪里? </p>