千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

为什么高速球总是烧坏?...

[复制链接]
安防入侵者 发布于: 2009-12-28 12:03 1155 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大虾,这个问题已经困扰本人一个月时间了,到目前为止还没解决,请各位前辈指点迷津,小贵子感激不尽(本人绰号). 高速球装在立杆上,控制室在门卫,硬盘录像机连接高速球的视频输入,键盘连接高速球的485输入,中间接了三合一防雷器,控制室到立杆是走地线,地线已经检测过没有高压串入,防雷器的地接在立杆上,球机装上去不会马上烧坏,可过几天,就突然烧掉了,而且都是把高速球的485芯片烧坏,总共八台高速球,台台都烧坏了,现在都不敢把高速球接上去了,因为这个原因,迟迟不能验收,请问防雷器有没有可能造成球机烧坏呢?可公司原来室外都是用的这种三合一的防雷器,都没出现类似情况,小贵子跪求诸位前辈给个解决的办法!万分感谢

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhunuist 发表于 2009-12-28 12:34:00
 与楼主共同期待前辈们的点拨
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ttmmb 发表于 2009-12-28 12:35:00
485正负接错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
houseak1 发表于 2009-12-28 13:02:00
485接错不能控制的,会不会是那个防雷器的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
flame311 发表于 2009-12-28 13:11:00
我也遇到过这个问题,也损失了不少钱。避雷器的地线和立杆连我觉得不太适宜,还想问一下,立杆的设备箱里有系统地么,没有的话,建议做一个单点接地,而且设备箱、球与立杆做好绝缘吧。也不太清楚你现场的情况,也只能建议你这些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安防入侵者 发表于 2009-12-28 13:28:00

非常感谢楼上的回复,我想问跟防雷器的接地有没有关系啊!设备都是正常的链接,何况现在也没有打雷的天气,高速球和传输线路都已经排除了,楼上大哥能否说的清楚点呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
深圳小小姚 发表于 2009-12-28 15:27:00
5楼说的还是不错,防雷你没有做好接地就等于没有做防雷,雷电来了是先进入防雷器,然后防雷器通过线把雷的能量引到地下,你接地没做好,雷的能量肯通过线传到你球机了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
来来往往122 发表于 2010-1-5 12:47:00
和电源有很大的关系,建议更换电源试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jerley1985 发表于 2010-1-5 13:02:00
期待高手们的答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆