紧急求助 DS7400与110联网...

[复制链接]
jiangol 发布于: 2009-12-27 20:40 2792 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      小弟最近做了一个单位的报警工程,用的是BOSH的7400主机,需与本市的110联网,可甲方的电话是什么虚拟网的,就是拨外线要先加9的那种,专门负责联网的公司来拭了几次说联不进,要专门的再拉一根电话线路,可甲方说本来的HONEYWELL主机可以联的,不肯再拉电话线,不知哪位大哥能指教小弟一下。   谢谢

我和邮箱是:jiango_l@126.com

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-12-27 22:21:00

每个公司考虑问题的角度不可能完全相同,所以产品要求也不可能完全一致。

用专线直拨电话,7400入网110接警中心是没问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maiwp1 发表于 2010-1-10 21:43:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
苏。智英小孙 发表于 2010-1-11 17:37:00
交换机拨号会有延时,不过实现应该没有问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangistr 发表于 2010-1-12 12:11:00
那你就在机子里设电话的时候,电话号码前加一个9就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hwh26854374 发表于 2010-1-13 10:10:00
好像要直线电话的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ding777520 发表于 2010-2-7 15:09:00
7400现在有些地方他不行了,现在一般的国产主机的分机都可以报警,7400要升级了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zpf82904263 发表于 2010-2-24 09:33:00
在电话号前加9就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-2-24 23:12:00

报警电话通信同普通通信工具之间的通信还是有区别的,至少考虑问题的角度不一样,所以报警与110中心联网大都是用直拨专线的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jiangol 发表于 2010-3-19 09:30:00
问题解决了,7400不可以用虚拟电话网络,后来重新申请了一根直线电话就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
copyyu 发表于 2010-3-20 20:59:00

7400与110联网?就是直接把直拨电话连接?

可以实现自动报警?

还是需要增加接警主机+软件? 望的高手指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
技防师者 发表于 2010-3-22 14:59:00
博士7400主机可以通过网络实现双回控,CMS7000博士软件只能看信息,不能回控,北京迈特安的软件就可以,只需要加一个网络模块,量身为博士系列主机打造的,需要了解可以来电咨询,北京迈特安上海办事处电话:021-54816348-54814782 13524028466