1、 DVR所有通道图像干扰、重影、模糊、图像飘移现象?
处理方法:
1、DVR显卡问题;将DVR所有通道视频输入的BNC头取下,看DVR是否还是有图像干扰、重影,如果还有存在这些现象说明是DVR显卡问题。(台山局110KV长塘站曾经发生过该问题。)
2、可能是DVR地线没有连接引起;检查DVR的接地处有没有连接地线,如果没有加地线的一定要增加地线,然后断电重启DVR,图像正常。
3、可能没有充分良好接地;有个别站虽然已经接地了,但地线没有采用地排良好接地,导致对地电阻过高或接触不良都会产生以上现象。
2、DVR单个通道或几个通道图像干扰、闪动、中间有一条线跳动?
处理方法:
1、检测摄像机是否正常;
2、检测DRV端、摄像机端的DVR头是否有虚焊、松动、氧化严重,及时更换。
3、检测DVR通道是否正常;检测视频线的地是否与大地接触。(新会局220KV三江站,5.5米立杆球机,由于放线时不小心把视频绝缘皮割破导致视频屏蔽层即地线与大地接触,图像严重干扰、甚至影响到另外一个通道也受到干拢;将该线更换到后两个通道的图像正常、非常清晰。)
3、所有的云台、球机不能控制?
处理方法:
1、检测DVR的485端口电压是否正常;注意要将设备的485线取下测量电压,如果电
压在5V左右说明485端口正常;
2、检测云台、球机处的485线电压是否正常,如果只有0.8V左右说明线有短路,或是
某一路的设备短路影响到所有设备不能控制;
3、分路测试,将每路连接到DVR上控制,寻出不能控制的那一条。
4、单个云台或球机不能控制?
处理方法:
1、检测到设备处的485总线电压是否正常;
2、检测485控制器防雷是否正常。
3、如果以上检测都正常,就要解码器或球机本身是否正常。
4、地址、波特率、协议是否与DVR一致。
5、固定枪、一体枪、快球无视频图像?
处理方法
1、检测AC220V电压是否正常;
2、检测开关电源、变压器是否有电压输出;
3、如果以上都正常,就单独检测设备本身问题;
4、如果设备本身没有问题就是检测线是否有断路。
6、漏电总开关经常跳闸?
处理方法
1、防雷接地没有接好;一定要增加地排并且保证良好接地,对地电阻不能大于4欧;
2、线路间的连接处防水没有做好;
3、检测线路是否有短路;
4、采用劣质的漏电开关;建议更换质量较好漏电开关。
7、监视器黑屏?
处理方法
1、检测AC220V电压是否正常。
2、将监视器拿到电脑机上测试是否正常。
8、DVR键盘不能控制?
处理方法
1、检测DVR键盘的DC12V是否正常。
2、检测电流是否正常。(开平局110KV新美站就发生过电流不足,电压是正常的,更换的电源,后才能正正常控制)
9、DVR不能网络上传原因?
处理方法
1、检查DVR的网络设置的ip地址、网关等是否正确。
2、检查交换机是否有网络信号。
3、检查连接网线有没没短、断路。
4、检查DVR和交换机的RJ45接和网线的水晶头是否虚接。检查DVR RJ45接口或网卡是否有
问题。
10、DVR发出报警声一般有那几种原因?
处理方法
1、硬盘损坏报硬盘故障;
2、视频丢失或异常报故障。
3、报警信号被触发报警。
以上是我工作中遇到的一些问题的总结,当然还有很多考虑不周全的地方,希望大虾们多多指教!!!
[此贴子已经被作者于2009-10-16 16:19:36编辑过]