[求助]监控系统集中供电问题求教...

[复制链接]
luxn 发布于: 2009-12-21 16:57 1878 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前端距离主机室200米,通常是开关电源放在主机室,12V电传输到前端,因距离过远,压降较大,现求助各位先辈老大,通常遇到这样的情况都是怎么处理的?如果是前端供电也要求在主机室可以控制电源,不要告诉我传送220V的电到前端呀。先谢谢了。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sgtv 发表于 2009-12-21 17:16:00

一般  我们都是把220V传送到前端  呵呵

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luxn 发表于 2009-12-22 08:23:00
以下是引用sgtv在2009-12-21 17:16:00的发言:

一般  我们都是把220V传送到前端  呵呵

 

 

是的呀,布线走的弱电线槽,甲方不允许有强电在里面,单独再拉根线管太费事了,还有其他的变通方法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luxn 发表于 2009-12-22 16:56:00
超过200米机房12V低压供电压降太大,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
炼骨 发表于 2009-12-22 17:13:00
我遇到过一个现场用AC24V传过去再变压的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rambosl 发表于 2009-12-22 18:07:00

直接用AC24V的电源,监控室出去高一点,26-27v,到了刚好24V左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
YAAFKJ 发表于 2009-12-22 18:22:00
前端用220V ac转24V ac 交流适配电源。 后端用 15~36Vac转12Vdc 开关稳压电源。 这些电源都卖得到   价格不要怕 舍得才会快乐
[此贴子已经被作者于2009-12-22 18:28:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报