控制线的问题...

[复制链接]
panzhao129 发布于: 2009-12-19 12:09 2999 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我有两个海康的智能全球,用485键盘来控制,我想问问用什么标准的线材合适。

 

谢谢谢谢!!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
longklwy 发表于 2009-12-19 12:48:00

一般的网线就可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
泡泡熊 发表于 2009-12-19 16:36:00
你可以用RVVP2*0.5或是1.0的,看距离吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ofenx 发表于 2009-12-19 16:53:00
看你的监控摄像机到监控主机的距离。如果距离比较远,用光纤,但是有点贵;如果距离比较近的话,用两芯屏蔽双绞线即可,布线容易,线缆利用率高,价格也不贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaobo159 发表于 2009-12-19 19:56:00
不是特别远直接用2*1.0的屏蔽线就好了。省钱啊 。。。光缆成本上去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yc520zld 发表于 2009-12-25 10:35:00
看你的传输距离啊,近的双绞线就可以!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huoyun2236 发表于 2009-12-26 11:50:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huoyun2236 发表于 2009-12-26 11:51:00
继续学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
挖粪涂墙 发表于 2009-12-27 01:30:00

用RVVP 2*0.5就可以,

可以用双绞线吗???我以前 可是没用过 。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
挖粪涂墙 发表于 2009-12-27 01:32:00

更没用过光缆做控制线,楼上的是梦游还是有钱烧的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
林中居士 发表于 2009-12-27 15:48:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
houseak1 发表于 2009-12-28 13:00:00
说实话,用一般的花钱就可以,或者电话线就可以。电话线100米没问题。用不着买那么贵的RVVP
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sunw2222 发表于 2009-12-28 14:40:00
没有太大干扰可以直接用网线,如果有干扰,比如强电电缆同行,或强电设备,最好还是使用RVVP屏蔽线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
william2046 发表于 2009-12-28 16:08:00
要不要加120欧的电阻呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
awinser 发表于 2009-12-28 16:20:00
双绞线做控制 最远多少 ?