小弟刚入行,请教一下。主干用的12芯的单模光纤,共7个楼层配线间,楼层配线间需要多少个耦合器,光纤跳线,多少根尾纤,多少个24口光纤配线架,主配线间需要多少个耦合器,光纤跳线,多少根尾纤,多少个24口光纤配线架?在线等。
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wukai604 发表于 2009-12-18 13:27:00
<p>怎么。没有高手在线</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yinlijun 发表于 2009-12-23 09:34:00
尾纤的话是看你要用到12芯中的几芯,都用到的话就是12根,然后耦合器是装在光纤配线架的尾纤上的,对应的也是12个把,关键你是7个楼层,所以就在主机房买个24口的配线架(方便以后增加),然后光纤引到各个楼层,每个楼层都应该都是1芯-2芯吧,应该可以不用光纤配线架的把,直接用尾纤连接交换机的光纤端口(新人,我也不知道行不行。)最后交换机堆叠或者级联把。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaoyihan 发表于 2009-12-23 09:42:00
<p>1、用该机房或楼层配线间一共有的光纤的总芯数除以24后取整就是需要的配线架的数量。</p>
<p>2、该机房或楼层配线间一共有的光纤的总芯数就是该机房或楼层配线间需要的尾纤的条数。</p>
<p>3、该机房或楼层配线间一共有的光纤的总芯数就是该机房或楼层配线间需要的单工耦合器的数量。如果是双工耦合器,除以2就是。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
[此贴子已经被作者于2009-12-23 9:42:13编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wukai604 发表于 2009-12-23 14:17:00
谢谢楼上的2位,受用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
LJJ82784959 发表于 2009-12-23 16:04:00
<p>配线间:24口光配架---7台,耦合器(单工84个),尾纤84条,跳线14条(每台光配架配2条)</p>
<p>设备间:24口光配架---4台,耦合器(单工84个),尾纤84条,跳线8条(每台光配架配2条)</p>
<p>是不是做销售的?你们的工程师没告诉你怎么配的吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
henxiaoxiao 发表于 2009-12-24 00:00:00
楼上的应该是做销售的!配那么多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
a3lielie 发表于 2009-12-24 13:41:00
<p>主干12芯到每层的话&nbsp; 最大量计算:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>核心机房:24口光纤配线架 4台&nbsp;(可以不陪满)&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 需要 耦合器84个,尾纤84条,跳线42对。</p>
<p>楼层用12口光线配线架 共7台&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 需要 耦合器84个,尾纤84条,跳线42对。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
caozhenyuan6 发表于 2009-12-24 17:22:00
<p>配线间:耦合器4*7 为28个&nbsp; 跳线&nbsp; 2*7 为14条 尾纤 4*7为28条&nbsp;&nbsp; 配电间可配12口光纤配线架7台,省钱。</p>
<p>主机房:耦合器4*7 为28个&nbsp; 跳线&nbsp; 2*7 为14条 尾纤 4*7为28条&nbsp;&nbsp; 24口光纤配线架可用4台,</p>
<p>以上都留有冗余,,如客户不需要冗余,,数量减半。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tangjian0409 发表于 2010-5-4 10:41:00
<p>学习了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yinlijun 发表于 2010-5-4 14:42:00
<p>这个其实很简单的,画个图 简单明了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qiuzhanqing 发表于 2010-5-4 15:41:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我是专 业做光纤熔接,我可以帮你配材料,有什么问题联系我:13585927358&nbsp;&nbsp; QQ:850971356</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
野蚊子 发表于 2010-5-31 19:41:00
<p>学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
XUAUAN 发表于 2010-5-31 21:12:00
用24芯的光纤配线架也太多余了12芯的就够了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12芯光缆 12条尾纤+24条跳线&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 耦合器ODF配线架自带&nbsp;&nbsp; 配线架7楼+1机房8个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
XUAUAN 发表于 2010-5-31 21:14:00
补充一下&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; odf单元体自带耦合器和尾纤的只要24条跳线就行了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要是终端盒的话就12条尾纤+24条跳线&nbsp;&nbsp; 24个耦合器&nbsp; 8个终端盒就足够了