千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电动风阀的扭矩如何计算?...

[复制链接]
xinxinliu 发布于: 2009-12-16 11:33 3912 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠,谁知道电动风阀的扭矩如何计算?有个公式?是什么呀?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ttyzhijiansha 发表于 2009-12-17 11:28:00
<p>顶起,等答案。</p>
<p>一般配个10N的凑合。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wuwei203 发表于 2009-12-17 20:33:00
学习中,公式呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
艾顿中国 发表于 2009-12-17 21:46:00
<p>根据风阀面积计算扭矩!一般按1平米=10NM计算,当然有个别国内厂商(小型作坊)的你还要放大些,怎么也得1:12左右。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lean-w 发表于 2009-12-21 15:59:00
<p>风门面积*单位面积额定负载=需要的扭矩</p>
<p>例如:面积1.5平米*6NM/平米=9NM</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>其中:扭矩负载的值需要根据风门的形式、空气流速、管道静压相关。</p>
<p>风门形式:普通、不需要边缘密封、空气流速5-12M/秒(或管道静压450Pa)的情况下,单位面积额定负载大约为5-9NM/秒。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>需要边缘密封,或者空气流速大于12M/秒,为12-24NM/秒</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上为公式计算出来的数据,到中国的实际应用中,由于国产的风阀在使用中的润滑不好,摩擦阻力比较大,需要适当*1.2-1.5倍数。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chinadelta 发表于 2009-12-21 21:43:00
1平米=10NM,基本按照这个就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆