千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]请教一下监控系统接地问题...

[复制链接]
路易王 发布于: 2009-12-11 23:34 528 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

平时办公室做方案报价的。

项目也做过不少,跑过去调试安装等等,但自己完全从头做到尾验收的项目一个都没有。现场经验实在缺少

最近去一个现场,摄像机干扰严重。后来项目经理说可能是接地没有做好~~~

回来网上差了一下,讲接地大多数都是说防雷的。

我的概念停留在防雷接地在监控里面就用防雷器加在摄像机与控制设备两端。

至于总接地完全没概念的,

能告诉我应该怎么样进行接地,哪些进行接地?

最好有几张照片就好了

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yybaike 发表于 2009-12-12 13:50:00

这是从别人那里转来的

 

【防雷第一类观点】
1)“监控室内应设置等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接”——总之一句话:主机系统机壳接大地。
2)“前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当监控摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿电线杆引上的监控摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地”。
3)“根据以上条款(GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》)分析:监控系统的防雷接地应与系统的交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地电阻不得大于1Ω”。 

  【防雷第二类观点】
1.什么是等电位连接?摄像机等电位连接怎么做?GB50057-94对等电位连接定义:将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。就摄像机等电位而言,等电位是指监控摄像机的金属外壳、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器接地(SPD)接地端等均应与等电位连接端子连接。等电位连接的目的:降低设备各部件之间的电位差及统一系统的零电位参考点。
2.室外金属立杆摄像机需不需要与立杆绝缘?不需要,且必须进行可靠的等电位连接。当金属立杆遭受直接雷击或泄放雷电流时会在金属立杆周围产生一磁场,这一磁场达到一定强度时会对附近的电子设备放电;而摄像机外壳与金属立杆连接后,不存在电位差;摄像机更安全。”

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
abuxian 发表于 2009-12-12 16:33:00
一楼的转帖看了一下,感觉还可以。这个监控系统接地和防雷接地确实不好解决,以前也经常碰到这样的问题,解决起来都比较麻烦,不过好像也没那么麻烦,主要还是要看监控摄像机的品质。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
doteyou1986 发表于 2009-12-16 21:27:00
学习咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城