inter417341561 发布于: 2009-12-8 17:20 548 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
想要实现多个防区联动一个灯光,请问可以在继电器的输出端口进行并联吗?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2009-12-8 19:44:00

最好,用一个小功率的继电器,来驱动一个大功率的继电器(适合你灯的功率)。然后打灯并联在继电器上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2009-12-8 21:47:00
如果是总线制主机的话,那么多个防区联动同一路灯光只是在主机编程中设置。只要其中任意一个防区带报警输出就可以了,也就是说在主机功能中编程为多个防区联动同一个继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
saj110 发表于 2009-12-10 11:39:00

采用总线主机功能中的多对一编程设置一下就OK了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
inter417341561 发表于 2009-12-10 13:34:00
谢谢各位了,问题是主机是分线制,要是总线制的在编程软件是设定一下就OK了,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fanhongbin268 发表于 2009-12-11 10:27:00

报警还是挺复杂的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fanhongbin268 发表于 2009-12-13 19:02:00

报警还真的 是挺复杂的 有的学 的  工程有线的这种很多不懂

 