<p>一、楼层用线量计算公式</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C=[(F+N)/2+6]*n</p>
<p>其中&nbsp;&nbsp;F---最远的信息插座离配线间的距离;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N---最近的信息插座离配线间的距离;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (F+N)/2---平均电缆长度;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6---端接容差(一般取值6~10米);</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n---每层楼的信息插座的数量。</p>
<p>二、整座楼电缆长度计算公式</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W=∑MC</p>
<p>其中&nbsp;M---楼层数;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C---每个楼层用线量。</p>
<p>三、总电缆长度计算公式</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L=[(F+N)/2](1+10%)+6</p>
<p>其中 F,N,6注释同上,助记:&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总电缆长度=平均电缆长度+备用电缆长度(平均电缆长度的10%)+端接容差(取值6~10间)</p>
<p>四、电缆箱数&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 计算出以上数字,再根据电缆生产商每箱电缆标准长度(90m~5km不等,分卷盘和卷筒两种装箱形式)计算出需要多少箱电缆了。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; X=L/k</p>
<p>其中&nbsp; L注释同上;k为特定电缆生产商每箱电缆标准长度。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注:以上公式不仅仅适用于综合布线工程电缆用料计算,也可参考应用于其它适合电缆布放作业。</p>