千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]门禁系统故障求助...

[复制链接]
jose 发布于: 2009-12-8 10:36 607 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

使用的是深圳科松的ACM2110的四门控制器,ID读卡器。整套系统设备都是科松的产品。现在有个别的门就是读卡器的信号传输不了到控制器上。前提是线路很短,不超过10米,门禁控制器和读卡器之间使用的是RVVP6*1.0的线连接。控制器端口没有问题,已经做过近段测试,读卡器也是好的。线路也每芯单独测量过均没有开路短路。就是不能刷卡开门。软件设置也确定没有任何问题,厂家技术员也到场处理过无法解决,请各位兄弟高手帮帮忙,万分感激!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jose 发表于 2009-12-8 11:20:00
是不是我描述不够详细呢,怎么没有人理我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jeetys 发表于 2009-12-8 14:18:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhhh1984 发表于 2009-12-8 17:06:00

逐个排查吧。

厂家也查不出?

有尝试更换过硬件测试吗?

比如说控制器,

也许线路干扰呢,有接屏蔽线吗?

软件重装测试。

 

LZ自己都说了,有个别门不能用,前提是线路很短才可以?

那就是有干扰了。建议接屏蔽线。最好也可以查出干扰源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sunchip 发表于 2009-12-9 14:59:00
我们也遇到了这样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Terry008 发表于 2009-12-9 16:04:00

根据楼主的描述,读卡器撤下来直接连接控制器测试正常(也说明软件设置也是没有问题的)。

安装上就出现了问题,我分析问题主要是两个方面:

1、看看这段布线有没有干扰?是不是强电并行走线?

2、是不是这段线有问题?(即使能测试通,我也建议换,重新布线。——换之前可以换个控制器再测试一下!)

 

在一些问题上,很多疑难杂症。类似楼主这样的奇怪的问题,很让人抓狂。

不过也不要着急,用一些经验和方法,可以逐一排查。如:替换法,有时就很解决问题。

 

期待楼主解决问题后,跟大家分享一下经验!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆