千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]门禁系统故障求助...

[复制链接]
jose 发布于: 2009-12-8 10:35 423 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

使用的是深圳科松的ACM2110的四门控制器,ID读卡器。整套系统设备都是科松的产品。现在有个别的门就是读卡器的信号传输不了到控制器上。前提是线路很短,不超过10米,门禁控制器和读卡器之间使用的是RVVP6*1.0的线连接。控制器端口没有问题,已经做过近段测试,读卡器也是好的。线路也每芯单独测量过均没有开路短路。就是不能刷卡开门。软件设置也确定没有任何问题,厂家技术员也到场处理过无法解决,请各位兄弟高手帮帮忙,万分感激!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jose 发表于 2009-12-8 11:20:00
是不是我描述不够详细呢,怎么没有人理我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bosea057 发表于 2009-12-8 15:14:00

ACM2110是两门控制器,你增加了AEB160扩展控制板??

是两门或四门都不能读卡开门呢?还是只有一个有故障?都要说清楚啦!

你可以先试着互换读卡器测试,若还不行的话再将2110主机复位,重新在软件里下载数据到控制器上!确保串口或网络是正常通讯

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hbdos 发表于 2009-12-8 17:21:00
个别的门是什么意思?是指单独的一个门,还是每次出现的是不同的门?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
anyly 发表于 2009-12-8 18:08:00
楼主现在该好了,说下是不是不细心搞的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ff84948860 发表于 2009-12-8 18:22:00
 帅哥用万用表 测下线路状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qwe365 发表于 2009-12-8 23:31:00

学习中

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
reav 发表于 2009-12-9 08:37:00

路过学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cztsoft 发表于 2009-12-10 15:39:00
这个问题就头大了,可以分开解决,分部去查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
22w22 发表于 2009-12-10 15:49:00
可能是信号干扰,建议换线缆测试一下,另外,你线缆外套KBG了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城