千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

红外对射怪毛病,不解...

[复制链接]
job324 发布于: 2009-12-4 20:54 1912 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今天在一个三年前竣工的老项目维保时碰到一个红外对射怪毛病,这么多年从来没见过,放论坛上大家帮忙分析分析。对射是四光束250M的SELCO  SBQ-250。安装时一切正常,调整时测量电压达到1.6V,遮挡即报警。但两个礼拜后经常出现误报。反复检查后光轴正常对准,但报警红灯不停闪亮,继电器也随之隔几秒跳一下。调整过程中发现如果探头下方两光束被挡住则对射正常不报警。反之则继电器继续频繁跳动导致误报。无奈只好用黑色绝缘胶布将下方两光束黏贴住以阻挡光线。这样机器勉强可以使用,有物体遮挡也能正常报警。但这种怪事从没遇到过,不解。(该对射上月就发现此问题,为此发回厂家返修,这次出现问题与返修前一摸一样,但两周前刚从厂家拿回安装时一切正常。两周内未发生误报。)
回复

使用道具 举报

已有36人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
笨笨老鸟 发表于 2009-12-4 23:36:00
是够怪的,不解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2009-12-4 23:42:00

应该是时间长了,对射某个元器件老化了,但有时可能又是好的,这种软故障比较难找,售后维修人员不一定查得出来,因为有时对射是好的。也用了三年多了,不如干脆换个新的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
job324 发表于 2009-12-5 14:40:00
供电电压完全正常,电压在12V以上。该防区为38#,用4193双防区模块。与39#受光器背靠背安装,并联共用12V电源。39#一切正常。也是200M对射。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ding777520 发表于 2009-12-6 16:28:00

你是不是那个对射外壳里面有什么东西哦,或者是模块的防区线接触不好怎么的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
job324 发表于 2009-12-6 17:24:00
外壳没问题,现在不是因为光线受阻而报警,而是必须把下面两光束用胶布贴掉才能正常布防。这个问题和模块没关系的。只是对射本身的问题,但做了这么几年第一次碰到这么怪的毛病。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shw1110 发表于 2009-12-8 12:19:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chuyip123abc 发表于 2010-2-28 12:59:00

肯定是你的线路的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tdr333 发表于 2010-2-28 17:20:00

会不地是电流太小啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
Silence114 发表于 2010-3-1 10:57:00

我也是遇到了这个问题 一直没解决  现在报警系统都没用 还好老板没催

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sjja110 发表于 2010-3-9 13:52:00
总不能是人品的问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mingyuzhang2003 发表于 2010-3-9 14:23:00
够奇怪了,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
essong 发表于 2010-3-9 20:39:00

注意下安装角度,会不会是折射,反射造成的下面两路光会干扰自己上面两路光。

不把外罩安装在上面试一下,会不会出现问题。

安装的时候有注意过水平吗?

发射器和受光器是在同一水平线上吗?

调整到同一水平面试一试。

用排除法一点点去查。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dqniulei 发表于 2010-3-9 21:30:00
建议你在附近安装红外摄像头。晚上看看是否会发生灵异事件!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xiaopengqq 发表于 2010-3-11 18:00:00

对射问题吧

换个对射在观察一段时间

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
szjk 发表于 2010-3-13 13:14:00

我前几天取了工地,发现SELCO.调试的时候,电压高点好,那样就会好点,还有个,距离要控制好,不能卡死

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yyaijinfeng 发表于 2010-3-26 16:33:00
 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
安防大虾 发表于 2010-3-27 15:56:00
你1.6V,觉得有点偏低,应该还是对的精准度不够,而且250的你还得看你的实际使用的距离是多少,室外和室内的效果也不一样。所以我们室外在使用当中尽量不要太远。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
渔工移山 发表于 2010-3-27 16:23:00

离对射本身最近的平面体是多远?

2只收、发器安装时有没有保证它们大体上组成一个矩形?

鉴于楼主说测接收器的电压只有1.6V,故我判断是安装调试方面导致故障的出现。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wudongdehai 发表于 2010-3-27 21:22:00

学习中 这种问题最难排查了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆