请教各位高手,现H的V5011P2002+ML7421+高温附件能应用于250度蒸汽换热系统吗?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hvacr777 发表于 2009-12-29 15:57:00
250是上限吧?要用就用。不过还是选其他保险点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yellowhe 发表于 2009-12-29 16:32:00
不能,阀体最多到170度的蒸汽,而且DN25以上泄漏量太大