千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

正在施工集中DC12V供电问题...

[复制链接]
ybjinding 发布于: 2009-12-1 23:01 591 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
正在施工的2点摄像机 2根75-5同轴视频线+1根rvv2*1.5的电源穿在一个管子里(现已经布完)。白天效果正常 晚间开启红外线就一片白 我怀疑是电压问题 经测试带负载电压在9.7V  我怎么解决这个难关。强调的是这工程是燃气公司不能前端220V交流到再加12V DC到末端。只能走12V DC 。敬请高手帮着解决问题。谢谢。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
paul126127 发表于 2009-12-2 00:04:00
确定是电源问题的话可以用个可调电压的集中供电,把电压往上调到正常为止。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

kwlvjia 该用户已被删除
板凳
kwlvjia 发表于 2009-12-2 13:26:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwjss521 发表于 2009-12-2 15:19:00
可以的话,电源线再并一上去一根试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zwjss521 发表于 2009-12-2 15:19:00

不过,你已经穿管了,也很难解决啊!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hflisong 发表于 2009-12-3 00:33:00

后端调高电压,只能这样

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gundamswat 发表于 2009-12-3 08:40:00

换个电源吧~~~一般不是说红外不推荐用集中供电的吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
guojsee 发表于 2009-12-3 10:05:00
找个13伏的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城