千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

霍尼韦尔DT7450双监探测距离...

[复制链接]
yjs103 发布于: 2009-12-1 22:16 725 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这里有个售后服务的工程 用的都是霍尼韦尔的DT7450报警器

说明书上写的探测范围为15*18

 

我现在的设备安装高对为3M  在楼的通道安装 现在只有人走到4-6M的时候才会报警

 

想请教下大家 如何解决 谢谢!

 

 

问题解决了 主要是安装高度 和调试上的问题

谢谢大家的帮助

[此贴子已经被作者于2009-12-16 21:19:07编辑过]
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
playajian 发表于 2009-12-2 23:05:00
好像打开盖子里面有个可以调节的旋钮!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
saj110 发表于 2009-12-3 09:12:00
你人是在面对探头在行走吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blue169 发表于 2009-12-3 10:10:00

首先要确认一下,你的探头的外罩的红外镜片有没有脏了?

再次调节一下,调节一下距离及微波的录敏度。

还有电源够不够12V

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lygleizi 发表于 2009-12-3 13:04:00
再次调节一下,调节一下距离及微波的录敏度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yjs103 发表于 2009-12-3 20:02:00

我今天调节了下 有效果 有的效果很明显 有的不是很好!

看来还的好好看看说明书啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
montcano 发表于 2009-12-3 23:43:00
能照11米左右吧,可以调节灵敏度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shaneliusz 发表于 2009-12-4 10:25:00
1.8-2.5m为最佳距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pplive2000 发表于 2009-12-6 11:26:00
不会吧,探测器安装过高了,在探测器底下走估计不报的啦。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
WD技防 发表于 2009-12-7 11:24:00

1、安装高度过高

2、探测器探测距离不可能达到标称距离

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
luson 发表于 2009-12-8 14:52:00

 安装高度过高。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mahui19820929 发表于 2009-12-16 17:30:00
2.2米为最佳安装高度
回复 支持 反对