tricksters
积分
帖子
主题
问一下机房的配电柜有几种,遇到一个系统图配电柜为:UPS输入配电柜,UPS输入配电柜!
UPS输入配电柜除了接UPS外还接了照明、空调等,问各位此处UPS输入配电柜是否即为市电配电柜?
使用道具 举报
理解成普通配电柜吧,只是其中一路电先经过UPS再输送给服务器等机柜设备使用,与其他空调,照明,门禁,消防等用电是并联关系.
如果机房内的配电系统比较小的情况下,一般将市电及UPS供电结合在一起,合并为一台配电柜,但是在机房供电系统很齐全是,要将市电及UPS分开,分为市电配电柜及UPS输出配电柜
UPS的输入柜有可能为高压通过变压器的输出配电柜、市电配电柜、油机输出配电柜、还有可能直接是从母线上下电
如果有多余柜子,尽量还是将市电和UPS配电分开。空调和照明最好不要用UPS电。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页