千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[推荐]地插安装明细...

[复制链接]
shidong915 发布于: 2009-11-29 22:47 1083 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

   地面插座是由底盒和上盖两部分所组成。地面插座的安装工作应分两步进行。首先,为保证线管与地面插座的连接和线缆的穿线工作顺利进行,首先应将地面插座的底盒固定,与金属线管进行可靠的连接,并按施工规范中的有关规定进行良好的接地处理。
地面插座的上盖对地面的整体具有一定的装饰作用,为使其装饰性不被破坏,上盖的安装应在整个工程施工的后期进行。

一、预埋型地面插座的安装

这种安装方法适用于翻盖型、弹出型和旋盖型地面插座在基础地面为混凝土浇铸的场合。

1. 地面插座钢底盒的安装

ⅰ、钢底盒的定位

按施工图纸确定钢底盒的安装位置,用金属线管将钢底盒连接起来,在其周围浇铸混凝度进行固定。必要时可用经纬仪对需要预埋的同行同列的钢底盒进行校正、定位。

ⅱ、预埋深度

首先应根据设计图纸的要求选择适当厚度的预埋钢底盒,再根据地面及楼板的结构进行预埋处理。一般钢底盒的上端面应保持在地平面±0.00以下3-5mm的深度,然后在其周围浇铸混凝度予以固定。

ⅲ、钢底盒厚度的选择

a. 预埋深度在地面找平层和装饰层之间、预埋深度要求小于55mm时,可选择超薄型钢底盒。

b. 预埋深度在地板钢筋结构之上至装饰层之间的可选用厚度为65-75mm标准的预埋型钢底盒。

ⅳ、注意事项

钢底盒在浇铸混凝土固定之前,应确认钢底盒与金属线管接地良好,同时将钢底盒的保护上盖盖好,以防止施工期间灰尘和杂物落入。

2. 地面插座上盖的安装

上盖的安装工作应在地面装饰层完成并干燥后进行。

ⅰ、清理场地

首先去掉钢底盒上的保护盖,清理安装洞口周围的渣土和杂物。使上盖安装后能与地板表面良好的接触。

ⅱ、防腐处理

地面装饰层的装饰材料,如大理石、瓷地砖与不适当配比的混凝土材料在未完全干燥的情况下有可能产生泛碱反应,将对地面插座的上盖产生较强的腐蚀作用。因此,在地面插座洞口周围的混凝土尚未完全干燥的情况下,暂不能安装上盖。安装上盖前最好在洞口周围刷一、二层防腐涂料以避免泛碱反应给上盖造成腐蚀。

ⅲ、接地

在安装含有强电插座的地面插座时,必须将上盖的连接地线与底盒进行可靠的连接。

ⅳ、上盖的固定

用螺钉将上盖与底盒拧紧固定。

二、地板型地面插座的安装

这种安装方法适用于地板型地面插座在基础地面为架空式防静电地板的场合。

1. 地面插座钢底盒的安装

ⅰ、钢底盒的定位

按施工图纸在需要安装地面插座的防静电地板块上开出方洞,开洞尺寸应比钢底盒的实际外形尺寸大5mm。

ⅱ、安装深度

为保证上盖能与地板保持良好的接触,钢底盒的上端面应低于地板表面3-5mm。针对不同厚度的防静电地板块可通过在钢底盒上的安装弯角与防静电地板块底面之间增减垫片进行安装深度的调整。

ⅲ、钢底盒的固定

将需穿线的钢底盒上的敲落孔敲掉,并用蛇皮管接头连接好。再用自攻螺钉将钢底盒上的弯角固定在防静电地板上。

2. 地面插座上盖的安装

ⅰ、清理现场

先将地板洞口周围清理、擦拭干净。

ⅱ、接地

在安装含强电插座的地面插座时,必须将上盖的接地连线与钢底盒进行可靠的连接。

ⅲ、固定

用螺钉将上盖与钢底盒拧紧固定。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城