标题: [求助]我想配置一台UPS电源,多大才合适啊? [打印本页]

作者: sidifen    时间: 2009-11-29 10:04
标题: [求助]我想配置一台UPS电源,多大才合适啊?
1.5匹空调3台,台式电脑8台,照明灯40w的16个,要配多少瓦特的UPS ?
作者: yinggw    时间: 2009-12-1 11:19

     =(1.5*3)+(1.5*2)+(0.5*8)+(0.04*16)=12KW   考虑余量选15KW足够了

    1.5*3是考虑一台空调的启动电流,最好3台不要同时启动

    为啥空调要用UPS?后备时间为多少?成套的价格有后备时间的长短有着很大的关系


作者: wangbin120k    时间: 2009-12-2 15:19

进 来 看看  学习下


作者: oajs    时间: 2010-3-22 19:14

空调有必要吗,太奢侈了吧!


作者: tc04jxnc    时间: 2010-5-10 12:58
有些机房有必要的,我也做过这样的
作者: sunbor    时间: 2010-6-9 21:58
(1.5*3+0.5*8+0.04*6)/0.8=   12kw                                                                                                                                                                                                                                      
作者: qyq_yt    时间: 2010-6-22 09:31
设备总功率除以0.7
作者: ccieliukun    时间: 2010-7-6 17:47
以下是引用yinggw在2009-12-1 11:19:00的发言:

     =(1.5*3)+(1.5*2)+(0.5*8)+(0.04*16)=12KW   考虑余量选15KW足够了

    1.5*3是考虑一台空调的启动电流,最好3台不要同时启动

    为啥空调要用UPS?后备时间为多少?成套的价格有后备时间的长短有着很大的关系

1.5*3您解释了 那后面的1.5*2是什么意思呢?还有6楼和7楼的兄弟哪位是正解?


作者: makel83    时间: 2010-7-6 22:14
空调不适合挂在UPS上面,一个是对UPS寿命产生影响,即使能用断电时电池使用时间也不会有标准的那么长,所以空调不建议使用。
作者: ice3403    时间: 2010-7-7 16:10
6楼正解,空调不要同时启动。
作者: guair    时间: 2010-7-18 08:56
学习,赚积分
作者: zhugang826    时间: 2010-8-1 11:53
空调最好不接,照明用应急灯
作者: kisslylips    时间: 2010-8-5 12:00

UPS上挂空调,太奢侈了吧!


作者: keadahaha    时间: 2010-8-5 16:16

15KVA的就没错了。。。。时间长短就要靠你配的电池多少了!!~


作者: zengr    时间: 2010-8-6 11:29

空调一匹=735W(中国为750W)

 


作者: bajio    时间: 2010-8-6 17:38
1.5*3+0.5*8+0.04*16   10KW就可以了
作者: cccu    时间: 2010-8-17 17:41
学习下不过答案有几个那个真了
作者: selean888    时间: 2010-8-18 10:34
我觉得楼主偏离了UPS的作用,你带空调不是不可以,只是你如果将空调和设备用电都由一台UPS供电,不合规范的。UPS的作用我一直理解为意外停电的设备后备支撑电源,真要配要15KW以上的UPS才行哦
作者: meinanzi    时间: 2010-8-30 19:02

学习了

 

 


作者: easewater    时间: 2010-8-31 09:28

空调不适合使用UPS供电,而是用应急电源,建议配置如下:

1.5*735*3+40*16=3947.5W,再加20%冗余,配6kVA应急电源

8PC:8*300=2400W,加20%冗余,为3600VA,没这种规格的UPS,配5KVA或6KVA的UPS

 

注:功率因数取值0.8


作者: 大秦安防    时间: 2010-9-14 13:40
这东西值钱
作者: kelegege    时间: 2010-10-7 20:40

学习,不错。


作者: liqun118    时间: 2010-10-9 16:42
不带空调5KVA就够用了,没有必要带空调的啊!
作者: ybotoking    时间: 2011-11-24 22:43
对啊,机房空调应接动力配电。UPS不给空调供电
作者: 徘徊于两极间    时间: 2011-11-30 17:09

没个标准大伙喊对的。这样的贴会误人子弟的。本来就不懂。。。。越看越不懂


作者: itsfate    时间: 2012-1-11 13:23

空调时感性电流设备,你用它和电脑带,它的瞬间冲击电流会影响你的电脑的,配置可以,但不要和电脑用同一个UPS,不然日后有的哭得时候.


作者: 离弦之箭    时间: 2012-3-14 10:33
空调这么大,我觉得没必要,太浪费了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2