<p>现工程具体情况如下: 只有一个单元,每层4户,共13层。其中1---3楼为办公楼,4---13楼为住房。4---13楼有2组主干线,到4楼弱电井汇合,然后再引到一楼弱电井。一楼2个门口主机,负一楼2个门口主机,总共4个门口机。一楼配了一个主机选择器,每层楼2个单路保护器(2户人共用一个)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>线材:RVV6*0.3(信号线)&nbsp; SYV75-5(视频线)&nbsp; RVV2*1.0(电源线)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>出现的问题:今天调试的时候4---11楼系统都正常,到调试12楼的时候,系统就出问题了,门口主机一直占线,分机监视不了门口主机,门口主机也呼叫不到分机。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 把12楼的所有线断了后,情况任然一样。&nbsp; 最后到4楼主干线接入保护器处,把插头从新插了一下,又好了。但是中途稍微动下其他保护器,系统又占线(4楼那个保护器已经换了很多个测试了,结果一样)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>还望哪位师傅指导下!</p>
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yangyong1299 发表于 2009-11-18 21:50:00
有没有哪位懂的,告诉一下啊,急啊!&nbsp; 2天后工地验收啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zw898 发表于 2009-11-18 22:54:00
<p>可能是系统通讯能力的问题,线压降接口的接触电阻造成通讯信号不能完成通讯.13层楼线路应该有40米以上,通讯回路的距离接近100米,要可靠通讯必须注意这个回路电阻的影响.可以要求厂家修改机器.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
rhb 发表于 2009-11-18 23:22:00
<p>你可以这样试一试:电源地线和信号地线每层都并到一起一试。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
卞友贵 发表于 2009-11-19 19:03:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请问是不是两组干线都是这样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangyong1299 发表于 2009-11-19 20:32:00
大哥,明天验收了,改机子那的改到什么时候哟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yangyong1299 发表于 2009-11-19 20:34:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rhb</i>在2009-11-18 23:22:00的发言:</b><br/>
<p>你可以这样试一试:电源地线和信号地线每层都并到一起一试。</p></div>
<p>现在就是并到一起的,我拆开了还是同样的问题!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yangyong1299 发表于 2009-11-19 20:34:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>卞友贵</i>在2009-11-19 19:03:00的发言:</b><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请问是不是两组干线都是这样? </div>
<p>其实只有一组主干线,只是到4楼才分成2组的!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xdsm 发表于 2009-11-19 21:26:00
<p>加终端电阻试试</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yangyong1299 发表于 2009-11-19 21:42:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xdsm</i>在2009-11-19 21:26:00的发言:</b><br/>
<p>加终端电阻试试</p></div>
<p>门口那加了一个100欧姆的电阻,试过了,还是解决不了问题!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rhb 发表于 2009-11-19 23:19:00
<p>什么品牌的对讲</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sinfo 发表于 2009-11-22 13:35:00
<p>如果端接没问题的话,应该是哪里短路或断路啦</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zjkd129 发表于 2009-11-22 20:45:00
6*0.3线太小&nbsp; 测电阻这有27左右&nbsp;&nbsp; 在终端加75欧姆电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ziboyibei 发表于 2009-12-4 10:22:00
学习...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jiasixia 发表于 2009-12-4 10:49:00
顶下啦,问题解决了没有啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lsg40353694 发表于 2009-12-4 21:25:00
<p>遇过,本人认为这是系统本身的缺陷,的保护器重插一下就好了,可用不了多久又不行了.我这是9层楼的.每层四户共用一个保护器.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
卞友贵 发表于 2009-12-5 12:53:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以把4楼向上的主线断掉一根看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
杨一 发表于 2009-12-16 12:41:00
<p>这是这种系统的通病,如果保护器没问题的话因该是某层室内设备有问题,先断开所有室内设备,然后从顶层开始往下接室内线做测试,如果还不能解决的话建议把信号线在保护器外部并接(电源和地线除外)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>QQ195319597</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jiangguigui 发表于 2009-12-17 23:39:00
楼主,问题处理好了没有??哪个品牌的??刚10层就有这样的情况了?下次谁还敢用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
majianjun 发表于 2009-12-18 14:06:00
<p>对这是系统的通病&nbsp; 我的是重新给电&nbsp; 之后好用&nbsp; 只要用户一呼叫就&nbsp; 占线或开路&nbsp;&nbsp; 我这是从新更新的主机系统</p>
<p>&nbsp;我看那要逐一排除了&nbsp;&nbsp; 和厂家沟通一下&nbsp; 有好处的&nbsp; 主要是信号衰减 和&nbsp; 供电衰减问题</p>