冷热源系统控制用一个DDC好,还是多个DDC互相协调好...

[复制链接]
dcount107 发布于: 2009-11-10 16:55 851 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>如题。冷热源中包含的控制点比较多,2台冷水机组、3台冷冻泵、3台冷却泵、2台冷却塔、一台热交换机组、3台热水循环泵。</p>
[此贴子已经被作者于2009-11-10 16:55:58编辑过]

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zjf025211 发表于 2009-11-10 17:05:00
应该看分布情况吧~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dcount107 发表于 2009-11-10 17:16:00
楼上的意思是如果离得远就单独采用一个DDC?

那势必DDC之间要通讯咯,会不会增加网络负荷啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zjf025211 发表于 2009-11-11 09:30:00
呵呵,我也不是很懂了,见笑哈,现在也是处于学习状态中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
h87106034 发表于 2009-11-11 11:27:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dcount107</i>在2009-11-10 16:55:00的发言:</b><br/>
<p>如题。冷热源中包含的控制点比较多,2台冷水机组、3台冷冻泵、3台冷却泵、2台冷却塔、一台热交换机组、3台热水循环泵。</p>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2009-11-10 16:55:58编辑过]</font></div></div>
<p>LZ需要控制的冷热源设备不少,用一个DDC很显然是不够用的。估计要3-4个DDC了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>冷水机组:启停(DO)*2&nbsp;&nbsp; 状态(DI)*2&nbsp; 故障(DI)*2&nbsp; 手自动(DI)*2</p>
<p>冷冻水泵:启停(DO)*3&nbsp;&nbsp; 状态(DI)*3&nbsp; 故障(DI)*3&nbsp; 手自动(DI)*3</p>
<p>冷却水泵:启停(DO)*3&nbsp;&nbsp; 状态(DI)*3&nbsp; 故障(DI)*3&nbsp; 手自动(DI)*3</p>
<p>冷却塔:&nbsp;&nbsp; 启停(DO)*2&nbsp;&nbsp; 状态(DI)*2&nbsp; 故障(DI)*2&nbsp; 手自动(DI)*2</p>
<p>热交换机:启停(DO)*1&nbsp;&nbsp; 状态(DI)*1&nbsp; 故障(DI)*1&nbsp; 手自动(DI)*1</p>
<p>热水泵:&nbsp;&nbsp; 启停(DO)*3&nbsp;&nbsp; 状态(DI)*3&nbsp; 故障(DI)*3&nbsp; 手自动(DI)*3</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14</p>
<p>这还没有算系统中可能有的机组蝶阀及冷却塔蝶阀还有水管温度、压力、流量等传感器的数量</p>
<p>保守估计:</p>
<p>DO点14+4(可能需要4个蝶阀开关控制点)=18&nbsp;&nbsp;</p>
<p>DI点14*3+8(4个蝶阀共8个开关状态)=50</p>
<p>AI点 1温度(可能应该还有板换)+2流量(供回水)+1压力(压差旁通)=4</p>
<p>AO点 1(旁通调节阀)+1(板换热水或蒸汽调节阀)=2</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dcount107 发表于 2009-11-11 11:33:00
<p>多谢楼上的,不是有的DDC可以扩展I/O吗?扩展I/O好还是用几个独立的DDC控制分别控制好?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zjf025211 发表于 2009-11-11 13:22:00
西门子现在有PXC,可以试试~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
exp123s 发表于 2009-11-11 13:46:00
<p>能用扩制模块的就尽量用数量少的DDC处理,这样减少通信线上的通信量</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
WSXZFA 发表于 2009-11-11 16:17:00
还有就是造价上 模块比DDC便宜&nbsp; &nbsp;当然扩展比较好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
WSXZFA 发表于 2009-11-11 16:22:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>h87106034</i>在2009-11-11 11:27:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>压差旁通是测量1压差(供/回水压力)&nbsp; 流量测1个就可以了 温度测供/回水温度(2个)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
par0 发表于 2009-11-19 11:13:00
<p>Honeywell&nbsp; xl800一个控制制器就行了,最多可328个点. 用多个控制器XL50,全部点可以支持全局读写,造价可低一半。</p>
<p>WEB600,&nbsp; 一个控制器可上1000点</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>西门子s7-300一个PLC也可行。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-11-19 11:15:19编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
杜军08 发表于 2010-2-1 11:23:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dantian 发表于 2010-2-1 11:31:00
<p>PLC也可以做到。就看具体如何来做了,基本的如5楼所说。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
霍霍呵呵 发表于 2010-2-1 16:49:00
xL8000&nbsp; 1个IPC横向128个点,MS-TP总线上可带90个小型控制器,1个小型控制器就20个点, 一个DDC就够了,带一堆扩展,控制1800个点.....,有啥不能控的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
willow2006 发表于 2010-2-4 15:47:00
<p>感谢各位的回答</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
basengineer 发表于 2010-2-4 23:02:00
<p>用IPC+I/O更好!比ddc,plc都好!呵呵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报