我公司的摄像监控因换了线路(以前的线路黑了2个屏,花屏1个),更换线路后,没有更改任何设置(波特率、协议及地址)。但云台控制不了。公司共有14个摄像头,分杆装和壁装各7个。上午检查只有杆装5、7云台不能控制,但下午后整个杆装7个云台和壁装4、5、6都不能控制云台。经万用表检查主机上485输出端口电压是 -2.44。不知道是怎么回事,主机是大华嵌入式硬盘录像机,已经快3年了。特地求助各位指点、指点,谢谢!!!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
johnjudge 发表于 2009-11-16 20:18:00
装有源的啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tongs 发表于 2009-11-17 10:26:00
加个终续器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
vb3522 发表于 2009-11-18 10:08:00
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dbkdz 发表于 2009-11-18 11:19:00
加个485放大器
回复 支持 反对