问题如下:

系统结构:主机为Vista 120 ,系统中大约有50个4101sn,通过4101sn联动现场声光报警器。所有4101sn编程方式一样。触发报警时,键盘可以收到正确的报警信息,继电器正常启动。

目前碰到的问题:有部分4101sn 在键盘上通过撤防停止不了。

请高手帮忙分析一下,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2009-11-9 10:49:00

应该是编程没有编对,在继电器编程中,有一项为  ??  stop:zn type 选择22

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhaiwen168 发表于 2009-11-9 18:03:00

学习中。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gamesrui 发表于 2009-11-9 21:38:00

是你4101sn编程不对。在停止动作那边工设置成辙防的时候继电器复位。我也有遇到过你这样的问题。是编程太多有些输入错误了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
恰到好处 发表于 2009-11-10 13:16:00

编程确保所有继电器一样 已经多次检查

启动事件选择1(报警)

采用4101sn自带防区

停止采用系统操作22(撤防)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
恰到好处 发表于 2009-11-10 13:18:00

停止全部采用22就不行,必须部分采用22 部分采用55 这样采用22的立即停止,采用55的 1分钟以后停止,

但是我想全部采用22

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
刘睿智 发表于 2009-11-10 20:27:00
没有遇到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
MeiL47 发表于 2009-12-6 22:35:00
应该是编程是输错了。要确保所有的 stop:zn type选项都是输入的 22
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zj2mx 发表于 2010-8-6 10:41:00
以下是引用恰到好处在2009-11-10 13:18:00的发言:

停止全部采用22就不行,必须部分采用22 部分采用55 这样采用22的立即停止,采用55的 1分钟以后停止,

但是我想全部采用22

 

为什么不能全部用22 问题解决了吗?

 