ticklehyf
积分
帖子
主题
1、这个工地最远的摄像头500多米,近的也就是20米,是线状的,4个球机,4个枪机,控制室在离最近的那个摄像头。
2、所有的电线都挂在动电缆下方1米处,视频线用的是75-5的线,不知视频和控制信号有没有干扰。
3、监控现场有大功率的用电设备,如果单独供电不知有没有影响,计划是从控制中心前端取220V电到每个监控点再变压,不知这样视频线和电源线在一起有没有干扰。
4、如果用一根总线把四个控制信号线并在一起接入硬盘录像机,不知有没有影响。
谢谢各位高手多多指点。
使用道具 举报
1、你所说“线状的”,是不是摄像机的布局好比一根树枝上结果子,只是远近不同?
2、如果“动电缆”是动力电缆,这个距离可能会有些麻烦,特别是500米远的那个摄像机;建议用好的128编的视频线,最远与较远的用光缆传。
3、就地取电更好些。枪机用好的开关电源,球机每个加个自动稳压器。
4、“线状的”分布,控制信号应该也能接成线状的,这样到了DVR就剩一根线了。别忘了在最远的球并接个电阻。
谢谢2楼兄弟的指教:
1、我打算还是用同轴电缆传输视频信号,最远的就用你讲的128编的。
2、电源也采用你所说的独立供电方式,我准备几个好的开关电源就行。
3、所有监控点都是在一条直线上,就好比是道监控一样,只是远近不同些。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页