1、这个工地最远的摄像头500多米,近的也就是20米,是线状的,4个球机,4个枪机,控制室在离最近的那个摄像头。

 

2、所有的电线都挂在动电缆下方1米处,视频线用的是75-5的线,不知视频和控制信号有没有干扰。

 

 

3、监控现场有大功率的用电设备,如果单独供电不知有没有影响,计划是从控制中心前端取220V电到每个监控点再变压,不知这样视频线和电源线在一起有没有干扰。

 

 

4、如果用一根总线把四个控制信号线并在一起接入硬盘录像机,不知有没有影响。

 

 

    谢谢各位高手多多指点。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
渔工移山 发表于 2009-11-7 15:07:00

1、你所说“线状的”,是不是摄像机的布局好比一根树枝上结果子,只是远近不同?

2、如果“动电缆”是动力电缆,这个距离可能会有些麻烦,特别是500米远的那个摄像机;建议用好的128编的视频线,最远与较远的用光缆传。

3、就地取电更好些。枪机用好的开关电源,球机每个加个自动稳压器。

4、“线状的”分布,控制信号应该也能接成线状的,这样到了DVR就剩一根线了。别忘了在最远的球并接个电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
schj1213 发表于 2009-11-7 16:21:00
学习学习了。最远的和较远的肯定有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ticklehyf 发表于 2009-11-8 09:03:00

谢谢2楼兄弟的指教:

 

1、我打算还是用同轴电缆传输视频信号,最远的就用你讲的128编的。

 

2、电源也采用你所说的独立供电方式,我准备几个好的开关电源就行。

 

3、所有监控点都是在一条直线上,就好比是道监控一样,只是远近不同些。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
重剑无锋 发表于 2009-11-9 23:22:00
线状指的是什么意思呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cztsoft 发表于 2009-11-20 13:04:00
最好套钢管敷设线缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hahafiske 发表于 2009-11-20 14:47:00
搞不清楚