[讨论]UPS一般考虑给哪些系统和设备供电?...

[复制链接]
gby120131 发布于: 2009-11-2 11:25 2228 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在的机房一般都安装有UPS,UPS的功率也从几千瓦到几百钱瓦不等,但大功率UPS(>50KW)的UPS价格就已经很高,考虑节省成本,UPS供电应该考虑哪些系统和设备呢? 请高手指教

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tomartin 发表于 2009-11-2 14:15:00
主要考虑ups带的负载类型啊,一般是重要的设备,例如服务器之类才需要保证供电...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
张思铭 发表于 2009-11-2 20:40:00
 ups不间断电源,对主要的设备网络系统,服务器存储设备,监控系统等重要设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaohq1003 发表于 2009-11-4 09:12:00

照明灯具也有一小部分用UPS供电的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mlz39439 发表于 2009-11-7 21:31:00

服务器等一些有数据存储的设备吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
myair123 发表于 2009-11-8 22:42:00
服务器,存储,核心等重要的设备,还有消防设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bianrong 发表于 2009-11-10 15:30:00
消防是采用专用的EPS吧,不用弱电的UPS的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
caozhenyuan6 发表于 2009-11-12 16:49:00
UPS提供的有,吊顶的照明,弱电机柜中的服务器,交换机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
louis2004888 发表于 2009-11-17 15:40:00
一般除了照明外其他网络设备,服务器等都用UPS电,照明可以预留应急照明
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shiyan0104 发表于 2009-12-1 09:02:00
UPS给机房内服务器、交换机等网络设备供电,并同时给门禁、监控、消防、应急照明供电。保证在市电断电后以上设备能正常运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
md3230335 发表于 2010-1-4 14:39:00
UPS给机房内服务器、交换机等网络设备供电,并同时给门禁、监控、消防、应急照明供电。保证在市电断电后以上设备能正常运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hongxiaokun 发表于 2010-3-23 10:42:00
      计算机主机、服务器网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性,并可配相应的蓄电池以便在突然停电时能支持一定时间的电源供应
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
rateer 发表于 2010-3-23 14:04:00

主要网络设备,存储设备,安防监控和照明灯等~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
feitianyul 发表于 2010-3-25 11:53:00
各行业不一样 如证券业 要求 在断电情况下 除保证机房所有设备正常供电外 其他设备要求有25%能正常工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
newhappy 发表于 2010-3-25 19:09:00
还得看你所用在什么行业,肯定要保证机房里的服务器,网络设备等必须的设备.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
龙迎风 发表于 2010-3-29 21:56:00
看UPS的容量了。 如果容量足的话,机房险了照明、空调外所有的设备(网络设备、服务器、存储)、楼层的弱电间、门禁、监控这些都可以接在UPS后面。 如果考虑到延迟时间,建议只对核心网络设备、服务器、存储这些优先应用。 15K以上的机器。如果是三入三出。输出端务必考虑负载均衡。不要把所有的设备接在其中的一路或是两路,最好分开来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xjrqj 发表于 2011-4-6 21:16:00
学习了